水工隧洞一边开挖一边衬砌是否可行,方案重点难点
gzjmwjm
gzjmwjm Lv.4
2007年07月06日 01:25:03
只看楼主

我单位现在四川承接施工一条引水隧洞,隧洞为全圆断面,V类开挖直径9.3m、IV类开挖8.9m,衬砌断面7.3m,由于围岩极差,大部分是强风化碳质泥质或粉砂质泥岩夹泥质粉砂岩,且部分洞段地下水丰富,岩层泥化严重,掌子面都无法自稳,用人工或挖掘机可轻易向前掘进。施工单位采用超前锚杆(25mm)+超前小管棚(42mm)+局部超前固结灌浆(围岩难封闭效果较差),再钢拱架30cm间距支撑、25mm*L=3m锚杆锁定、挂网喷砼15cm厚等强支护手段,但还是多次发生局部塌方或前方施工后方拱架变形的不安全因素。因此,经多方初步讨论,采用一边开挖一边衬砌的方案。

由于该方案正处于论证阶段,非常希望得到网上各位专家的建议和意见。
如能得到大家的关注,本人可以在后面陆续把隧洞图片、详细情况、衬砌方案、2/3衬砌台车设计图等发到网上给大家讨论。

1183656302865.jpg

免费打赏
guoyunqiao
2007年08月13日 23:55:03
52楼
F:\杂项\工程照片\8.15日照片\SA701279.JPG
回复
lsurfing
2007年08月15日 23:29:31
53楼
顶山极软岩隧洞(长15km,衬砌洞径5.6m),地处泥岩、砂岩地层,施工遵循“短循环、强支护、早衬砌、勤量测”,预留核心土拱的施工工艺,目前中国水利水电出版社已有该隧洞施工工艺介绍,可参考。
回复
yongyi_gaojun
2007年08月16日 17:34:14
54楼
本人接触的7.0*7.8m隧洞。275m,是全部打通了才开始衬砌,围岩为石灰岩,比较好。
回复
jxl8569
2007年08月16日 18:35:49
55楼
同意8楼、27楼的意见,针对本工程的围岩情况,采用分台阶、弱爆破、短进尺开挖以及加强超前支护、地下水排水措施。边开挖边衬砌应该是可行的,在施工过程中要处理好交叉作业的关系、以及存在的问题。
回复
caoyuan
2007年08月24日 16:35:49
56楼
基本没有理解你说的是什么意思。在强地下水的条件下就是要边开挖边支护,在施工过程中讲究的就是快开挖,强支护。
回复
tracy_sunshine
2007年08月27日 10:06:23
57楼
认真的把全部帖子都看完了,感觉重点还是在一期的支护上下功夫。我们这里的地质条件和你那里很像。不过我们的Ⅴ类围岩条件要比你们好很多,有的塌方段也采用了小管棚,起到了应有的效果。从图片看你们的一期支护做的不够,离掌子面那么远的格栅都没有封闭,格栅作用发挥的肯定不会很好。然后就是,你们的光爆效果如何,格栅和拱顶有空腔很容易发生塌方。
回复
my13577823907
2007年09月20日 11:45:06
58楼
我原来也搞过水工隧洞,也遇到过如你现在一样的情况,一边开挖一边衬砌是最可行的了。我提出见意来希望能帮你一小点忙。
采用工字钢做成拱型的钢架,间距50CM,上面铺设废旧钢模板,(要看业主是否给你认量)也可以采用直径不小于8CM的木料,保留好混凝土浇筑的结构尺寸,再进行混凝土浇筑衬砌,这样做钢材会比较用的多,在安全的角度来说是最实惠的。
回复
dwtfhv
2007年09月27日 08:50:08
59楼
安全最重要,我们这就发生两起安全事故,重伤两人
回复
lee218502
2007年09月29日 21:02:07
60楼
初期衬砌的 质量很 重要.

认真看完所有的 回答, 觉得边衬砌边开挖干扰太大, 还是强支护的 好 ~!~!
回复
水利工人
2007年09月30日 11:07:02
61楼
需要一定的安全距离
不然放炮会影响到混凝土的强度
以及隧洞的衬砌质量
回复