PKPM如何计算地下室柱配筋
fqiangjun
fqiangjun Lv.6
2012年11月12日 11:14:03
只看楼主

一个框架模型,在PKPM中填地下室和不填地下室及改变嵌固端层数,柱配筋及内力没有变化,想问下PKPM如何实现抗规6.1.14条地下室一层柱截面钢筋不应小于上一层柱对应钢筋的1.1倍

一个框架模型,在PKPM中填地下室和不填地下室及改变嵌固端层数,柱配筋及内力没有变化,想问下PKPM如何实现抗规6.1.14条地下室一层柱截面钢筋不应小于上一层柱对应钢筋的1.1倍
免费打赏
fox99515
2012年11月30日 16:14:20
2楼
我做的时候自己放大的,其他老大有什么意见