燃气无压锅炉放在地下室有什么要求
zbq1376
zbq1376 Lv.2
2012年11月12日 11:33:16
只看楼主

本项目业主要求更改采暖及热水方案,原风冷模块改水冷螺杆带热回收。因安装位置有限,热水锅炉将放置于地下一层,采用天燃气,无压锅炉。请问,放置于地下室消防及压力容器有什么要求?谢谢!

本项目业主要求更改采暖及热水方案,原风冷模块改水冷螺杆带热回收。因安装位置有限,热水锅炉将放置于地下一层,采用天燃气,无压锅炉。请问,放置于地下室消防及压力容器有什么要求?谢谢!
免费打赏
zxb1951
2012年11月17日 10:29:39
2楼
天然气放在地下室,主要考虑防爆,所有电器都需是防爆型的,要有足够的换气量通向地面室外。很难的!还是用油吧。
回复
huwenqingaidongli
2012年11月27日 16:00:23
3楼
锅炉间是需要设置机械通风的
回复
huwenqingaidongli
2012年11月27日 16:10:10
4楼
常压锅炉设计时需要注意的是锅炉本体几乎不能承压,所以要将锅炉上的通大气管通大气,或置于高位膨胀水箱内,此外为防止系统倒空,必要的时候要在回水上设置启闭阀!
回复
刘子寒
2013年10月23日 09:56:57
5楼
学习了。:):)
回复
刑天将军
2013年11月14日 23:49:49
6楼
谢谢楼主上传的资料
回复
liuzhenggang
2013年12月10日 13:03:15
7楼
在燃气管道进口处设置紧急切断阀,安装环境燃气探头,并与排风扇及紧急切断阀连锁。
回复
jky16888
2013年12月12日 14:32:21
8楼
燃气常压锅炉可以放在地下室的二层。
回复
qinweichun
2017年02月26日 11:01:45
9楼
锅炉房设置事故通风、锅炉间设置10%以上机房面积泄爆口;锅炉本体上是要有放散管及膨胀水箱
回复

相关推荐

APP内打开