空压站里边的水泵电机,自制了一台Y-△的控制柜(该控制柜个人自制)空载试运行转换,一切正常,转换时间约9S但接上电机后发现:电机正转不正常,反转却一切正常那么调节空开上的相序通电后正转还是不正常,电机转起来梆梆响请教各位分析一下,是哪部分的问题????
空压站里边的水泵电机,自制了一台Y-△的控制柜(该控制柜个人自制)
空载试运行转换,一切正常,转换时间约9S
但接上电机后发现:
电机正转不正常,反转却一切正常
那么调节空开上的相序
通电后正转还是不正常,电机转起来梆梆响
请教各位分析一下,是哪部分的问题????
2楼
楼主把话说简单一点:Y启动正常,切换到Δ时不正常!
Δ接线有错误。
回复
3楼
有可能要么三角形接法不对,要么星三角二种状态电机是反向的
回复
4楼
按你的说法,是既有星三角控制,又有正反转控制,那应该是正反转电路在前,星三角电路在后。如果反转时星三角动作以及电机转动正常,而正转时不正常,那电机接线应该没有问题。检查一下正转主电路的接线,再检查电机本身的问题或者电机的负载问题。或者在空载时检查各接触器下的电压情况,是不是相序方面的问题。
回复
5楼
首先检查你的电气一次、二次系统图对否?再检查实际接线与电气系统图有误差或错误,再检查星角主接触器及下端口至电动机的接线相序?电机接线盒出线应6根线即:U1、V1、W1和U2、V2、W2。千万不能搞混电机定子线圈引出线星转角接线。再查星角接触器转换是否正确。
回复
6楼
我觉得可能是采用降压启动后,负载过重,不能正常启动,反转正常是因为反转时负载小,能正常降压启动。从你的空载调试正常来看,说明你的一次二次接线是正确的。楼上各位的说法也需要重视的
回复