8MX8M开间小梁如何设置比较经济,工业建筑,活载5.0Kn/平方
8MX8M开间小梁如何设置比较经济,工业建筑,活载5.0Kn/平方
2楼
沿横向设一个主梁,也就是搁4米设一个主梁,然后主梁上在考虑设计次梁
回复
3楼
主梁可设置300x700,如果觉得还不够经济就用300x750,次梁可以用200x600,每跨2根,楼板用90mm~100mm。
我觉得这样是很省的了。次梁配筋较小,主梁受力较好,楼板配筋基本按构造。
设计成十字状的可能不够经济。
回复
4楼
不知道把分隔成4mx4m怎么样?
回复
5楼
我觉得5KN/M2的活荷载不太大,做成4x4的应该经济些,如果活荷载比较大,那应该是双向两道次梁比较合理
回复
6楼
井子梁也可以考虑吧,用pkpm算算就知道了。
回复
7楼
活荷载为 5 KN/M2 不算大 中间布十字梁 受力更合理 板厚取100 足够
回复
8楼
做十字梁的话100的板厚肯定不够,即使够也不经济。板厚取120厚应该是比较经济的
回复
9楼
统一二楼看法,即沿横向设一个主梁,也就是搁4米设一个主梁,然后主梁上在考虑设计次梁
回复
10楼
井字梁应该更省吧。。
回复