关于小区的箱变选择问题
李纪光
李纪光 Lv.6
2007年07月06日 17:44:55
只看楼主

“我们单位有个小区设计小区,都是多层住宅(6层),共700户,请教一下大家,我想选630KVA的变压器,一共需要多少台?

“我们单位有个小区设计小区,都是多层住宅(6层),共700户,请教一下大家,我想选630
KVA的变压器,一共需要多少台?
免费打赏
ljs1399
2007年07月06日 21:40:00
2楼
数据不详细无法计算。
回复
cz13306196492
2007年07月07日 07:51:57
3楼
一户平均多少KW啊?
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月07日 08:21:03
4楼
现在供电局是按每 30~50VA 进行估算。 一台有点小 700*4(一户4KW)*0.45(同时使用系数)=1260KW
箱变两台500KVA
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月08日 10:50:06
5楼
原来发过了
回复
zhankun372
2007年07月08日 16:24:56
6楼
按照江苏最低配置标准 700户*8KW*0.5(最低配置系数)=2800KVA 供需要6台500KVA箱变
回复
ljszlb
2007年08月30日 22:11:16
7楼
最小值:按《技措》,700*6*0.4=1680KW/0.9约等于1867KVA 约需两台630KVA+500KVA箱变。