高层PVC排水管道设置阻火圈~
灬天蝎乄
灬天蝎乄 Lv.14
2007年07月06日 17:47:49
只看楼主

高层建筑中PVC排水立管设置阻火圈应该怎么设置,是应该管径110以上的立管每层都设,还是隔几层设置一个呀?我曾经做过一个工程,设计说PVC立管不论大小都要加,但是从6层开始加,每隔6层设置;现在这个工程,又要求管径110以上的立管每层都设,到底应该怎么设置啊?那本规范里有说明,高手指点一下!

高层建筑中PVC排水立管设置阻火圈应该怎么设置,是应该管径110以上的立管每层都设,还是隔几层设置一个呀?
我曾经做过一个工程,设计说PVC立管不论大小都要加,但是从6层开始加,每隔6层设置;现在这个工程,又要求管径110以上的立管每层都设,到底应该怎么设置啊?
那本规范里有说明,高手指点一下!
免费打赏
灬天蝎乄
2007年08月02日 11:34:25
32楼


不是吗 ,那是应该在哪啊?
回复
qqmy770355132
2007年08月08日 14:49:50
33楼
高层,管径大于110mm穿楼板应设阻火圈,且必须设属于消防强制要求
回复
我是根根
2007年08月28日 11:12:49
34楼

止水环是防漏用的,安装在楼板内;阻火圈是防火用的,安装在板底或板面。两者作用不同,安装位置不同。
回复
muyang2099
2007年08月28日 14:27:07
35楼
13楼21楼说的很清楚了。
这里不再多说。
回复
zzycpu
2007年08月28日 18:46:09
36楼
今天用到了,感谢感谢
回复
灬天蝎乄
2007年08月30日 16:10:40
37楼



你说的是止水圈 ,是橡胶做的,而我说的是止水环,也是PVC材料的,咱俩说的不是一个物件!!!!
回复