请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!
我先抛砖引玉,只谈两点!!!
一、在做卫生间局部等电位联结时,从底板钢筋引出扁钢的施工至关重要!!!
因为土建施工时,底板钢筋肯定是绑扎,但打混凝土时,所有绑扎在一起的钢筋完全会被混凝土分隔开,仅有扎丝相连!!!
为了保险、安全起见,我要求焊接,大多数施工单位也赞同!!!
可惜在02D501-2图集中找不到依据!!!
02D501-2图集16-18页从底板钢筋
十字交叉点处 引扁钢的
“大黑点”画法,的确看不出 是焊接!!!且“大黑点”的表示法不在第9页的符号说明中!!!
我认为:此处仅仅靠绑扎是完全不可靠的!!!必须借助于焊接!!!不但在底板钢筋十字交叉处不好焊接,而且仅仅点焊一处也是不可靠的!!!
建议:
1、25*4热镀锌扁钢伸入两根平行底板钢筋的下部,在与两根钢筋相交处各做两道计四道焊缝,将就近的、纵横钢筋(两道纵筋、两道横筋)相交的四个十字交叉点点焊,再在这四根筋与其余底板钢筋的十字交叉点绑扎处点焊约8个点!!!
2、当卫生间四面墙中有剪力墙时,底板钢筋与每面剪力墙纵筋至少再焊接两处!!!
二、必须高度重视LEB盒的进货质量
市面上的LEB盒,其内部配件大多不合格,我甚至没见过一个从市场上买来的合格产品!!!
无奈,多年来我一直要求建设单位、监理单位、施工单位严把材料进场关,最好去订做!!!
好坏产品放在一起的话,质量悬殊明显!!!
可惜那只质量较好的盒子市面上买不到,是某房地产公司甲方应我的要求在本地某厂订做的!!!
大家意下如何???!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-8 15:08 编辑 ]
2楼
奇怪了,正视图片上传后竟然一片漆黑!!!
请站务处理!!!
欢迎大家各抒己见、积极参与!!!
回复
3楼
没错!
无论卫生间等电位联结的技术如何,一直存在“看不见的东西可靠吗?”和“看的见的东西好看吗?”这种“小问题”,应该引起大家重视。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-11-13 09:46 编辑 ]
回复
4楼
我曾经做过一个公共大澡堂,要求地面以及墙面1.5米,整个做成一个大接地网,连接方法为焊接,并且是常规6d的跨接焊接方式。
回复
5楼
回复
6楼
------话题虽好可惜无人参与!!!
设计院的朋友们难道只关心设计图纸,不关心安装情况、不参加验收吗???!!!
施工单位最了解实际安装情况,但电气技术人员太稀罕,估计在此论坛的人不多!!!
本论坛中,建设单位的朋友估计不少,估计其中懂电气的更少!!!但我想说:卫生间局部等电位非常重要,关系到电气安全功能,但大部分局部等电位安装是有质量问题的!!!
请大家积极参与!!!!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-15 11:21 编辑 ]
回复
7楼
我曾经做过一个公共大澡堂,要求地面以及墙面1.5米,整个做成一个大接地网,连接方法为焊接,并且是常规6d的跨接焊接方式。
-------常规6d的跨接焊接方式是针对圆钢的!!!
请问:
1、设计图上交代如何联结了吗???!!!
2、全用圆钢,没用扁钢吗???!!!
3、估计直接利用底板、剪力墙内的钢筋,具体如何选择焊点的???!!!
回复
8楼
-----依旧一片漆黑!!!
找出倾斜角度照片附上!!!
回复
9楼
好坏产品配件的主要差异体现在:
1、LEB排的材质、截面、厚度!!!
2、固定卡子的材质、截面、厚度!!!
3、固定螺钉的大小!!!
4、内螺纹的长短、圈数!!!
回复
10楼
再谈几条常见局部等电位安装缺陷:
1、根本未从底板钢筋十字节点处引出扁钢,扁钢整体造假!!!
2、固定卡子设计了两个螺钉,但安装时没对正,只有一个螺钉起作用!!!
没有人性的黑心电工!!!
造假根源是施工组织管理混乱,无电气施工员、电气质检员,电气监理如同神马,都是浮云!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-7 10:48 编辑 ]
回复
11楼
3、扁钢尺寸相近,但截面积明显不足,不是25*4的,也不是热镀锌的!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-15 11:50 编辑 ]
回复