请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年11月12日 15:39:15
只看楼主

请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!我先抛砖引玉,只谈两点!!!一、在做卫生间局部等电位联结时,从底板钢筋引出扁钢的施工至关重要!!! 因为土建施工时,底板钢筋肯定是绑扎,但打混凝土时,所有绑扎在一起的钢筋完全会被混凝土分隔开,仅有扎丝相连!!! 为了保险、安全起见,我要求焊接,大多数施工单位也赞同!!! 可惜在02D501-2图集中找不到依据!!! 02D501-2图集16-18页从底板钢筋

请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!

我先抛砖引玉,只谈两点!!!

一、在做卫生间局部等电位联结时,从底板钢筋引出扁钢的施工至关重要!!!

因为土建施工时,底板钢筋肯定是绑扎,但打混凝土时,所有绑扎在一起的钢筋完全会被混凝土分隔开,仅有扎丝相连!!!

为了保险、安全起见,我要求焊接,大多数施工单位也赞同!!!

可惜在02D501-2图集中找不到依据!!!

02D501-2图集16-18页从底板钢筋 十字交叉点处 引扁钢的 “大黑点”画法,的确看不出 是焊接!!!且“大黑点”的表示法不在第9页的符号说明中!!!

我认为:此处仅仅靠绑扎是完全不可靠的!!!必须借助于焊接!!!不但在底板钢筋十字交叉处不好焊接,而且仅仅点焊一处也是不可靠的!!!

建议:

1、25*4热镀锌扁钢伸入两根平行底板钢筋的下部,在与两根钢筋相交处各做两道计四道焊缝,将就近的、纵横钢筋(两道纵筋、两道横筋)相交的四个十字交叉点点焊,再在这四根筋与其余底板钢筋的十字交叉点绑扎处点焊约8个点!!!

2、当卫生间四面墙中有剪力墙时,底板钢筋与每面剪力墙纵筋至少再焊接两处!!!

二、必须高度重视LEB盒的进货质量

市面上的LEB盒,其内部配件大多不合格,我甚至没见过一个从市场上买来的合格产品!!!

无奈,多年来我一直要求建设单位、监理单位、施工单位严把材料进场关,最好去订做!!!

好坏产品放在一起的话,质量悬殊明显!!!

可惜那只质量较好的盒子市面上买不到,是某房地产公司甲方应我的要求在本地某厂订做的!!!


大家意下如何???!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-8 15:08 编辑 ]

侧视图片.jpg


慕式局部等电位联结做法示意!!!.JPG

74a3f074f2177933e6cf.rar
3.5 MB
立即下载
免费打赏
muyuyao
2012年11月15日 12:20:43
12楼
4、连假扁钢都不装,直接装LEB盒!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-15 12:22 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年11月15日 12:24:46
13楼
还没有引来玉,暂停抛砖!!!

以上只是冰山一角,也够触目惊心的了吧!!!
回复
muyuyao
2013年01月07日 01:38:22
14楼
还没有引来玉,暂停抛砖!!!

以上只是冰山一角,也够触目惊心的了吧!!!

--------再顶一次!!!

就没有人关注“事关人身安全的卫生间局部等电位普遍做得较差”这一事实吗???!!!
回复
foreason
2013年01月07日 09:39:14
15楼
请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!

我认为(02D501-2)等电位联结安装page 16页的示例很害人。竟然插座和灯具的pe线没有接到LEB内,从接地网引到各个LEB的两根引上线也没有。这才是大问题。
回复
知乎圆桌
2013年01月07日 10:49:31
16楼
以下两张图是我现在所在现场的安装情况,看了你的等电位盒子后发现我现在这个工地的盒子也不合格
这里请问下扁钢必须从卫生间底板钢筋焊接引出吗,我这个现场是梁中预埋引出的。卫生间插座PE线有预埋管子到卫生间局部等电位箱子中。
IMG00310-20121203-1301.jpg

IMG00350-20121206-1510.jpg
回复
muyuyao
2013年01月07日 11:13:43
17楼
我认为(02D501-2)等电位联结安装page 16页的示例很害人。竟然插座和灯具的pe线没有接到LEB内,
---------如果按照此图安装,必然会遗漏与插座PE线的联结!!!

但与灯具PE线的联结该图集丝毫没有提!!!既然卫生间灯具也是危险源,故我也认为其灯具PE线也要连!!!



从接地网引到各个LEB的两根引上线也没有。这才是大问题。

----------这句话没有看懂!!!
既然是局部等电位联结,有与接地网联结的必要吗???!!!
回复
muyuyao
2013年01月07日 11:22:35
18楼
扁钢必须从卫生间底板钢筋焊接引出吗,我这个现场是梁中预埋引出的。

--------你这种LEB盒距地2.2米、扁钢引自梁上的设计很离奇!!!

我是第一回听说!!!

万一梁与剪力墙、与底板钢筋未做可靠联接的话,该等电位效果就会大大降低!!!

图集之所以画出了从底板钢筋引出LEB扁钢,估计正是考虑要着重保护站在地面上的人!!!
回复
muyuyao
2013年01月07日 11:29:30
19楼
如果只看16页的图,不仔细看第6页的图,还真不知道插座PE线要与LEB排相联结!!!
回复
知乎圆桌
2013年01月07日 11:53:39
20楼
也许是施工单位为了考虑材料耗用量所以从梁上引出扁钢,从每层卫生间底板引出的话需要耗用扁钢最起码2.5m的长度。
回复
muyuyao
2013年01月07日 12:41:36
21楼
灯具的pe线没有接到LEB内

--------新疆的图集(新05D802)要求连灯具的PE线!!!