请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!我先抛砖引玉,只谈两点!!!一、在做卫生间局部等电位联结时,从底板钢筋引出扁钢的施工至关重要!!! 因为土建施工时,底板钢筋肯定是绑扎,但打混凝土时,所有绑扎在一起的钢筋完全会被混凝土分隔开,仅有扎丝相连!!! 为了保险、安全起见,我要求焊接,大多数施工单位也赞同!!! 可惜在02D501-2图集中找不到依据!!! 02D501-2图集16-18页从底板钢筋
请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!
我先抛砖引玉,只谈两点!!!
一、在做卫生间局部等电位联结时,从底板钢筋引出扁钢的施工至关重要!!!
因为土建施工时,底板钢筋肯定是绑扎,但打混凝土时,所有绑扎在一起的钢筋完全会被混凝土分隔开,仅有扎丝相连!!!
为了保险、安全起见,我要求焊接,大多数施工单位也赞同!!!
可惜在02D501-2图集中找不到依据!!!
02D501-2图集16-18页从底板钢筋
十字交叉点处 引扁钢的
“大黑点”画法,的确看不出 是焊接!!!且“大黑点”的表示法不在第9页的符号说明中!!!
我认为:此处仅仅靠绑扎是完全不可靠的!!!必须借助于焊接!!!不但在底板钢筋十字交叉处不好焊接,而且仅仅点焊一处也是不可靠的!!!
建议:
1、25*4热镀锌扁钢伸入两根平行底板钢筋的下部,在与两根钢筋相交处各做两道计四道焊缝,将就近的、纵横钢筋(两道纵筋、两道横筋)相交的四个十字交叉点点焊,再在这四根筋与其余底板钢筋的十字交叉点绑扎处点焊约8个点!!!
2、当卫生间四面墙中有剪力墙时,底板钢筋与每面剪力墙纵筋至少再焊接两处!!!
二、必须高度重视LEB盒的进货质量
市面上的LEB盒,其内部配件大多不合格,我甚至没见过一个从市场上买来的合格产品!!!
无奈,多年来我一直要求建设单位、监理单位、施工单位严把材料进场关,最好去订做!!!
好坏产品放在一起的话,质量悬殊明显!!!
可惜那只质量较好的盒子市面上买不到,是某房地产公司甲方应我的要求在本地某厂订做的!!!
大家意下如何???!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-8 15:08 编辑 ]
32楼
呵呵
我说LEB与本层接地网之间的等电位联结不重要是建立在混凝土和瓷砖是绝缘体的前提上的。
如果他们会导电,对不起,一定要全部接到LEB,并且最好是卫生间房顶、四周的墙内的钢筋也接到LEB,或者与地板内的钢筋可靠电气连接。
这下我跟muyuyao的意见应该是一致了吧……
原来还有个钢筋网绑扎和焊接的事情忘记了……
关于施工,我不懂。但是我听说用绑扎比用焊接好,说是用了绑扎,当有大电流经过的时候,会把绑扎的材料给融化了,从而使钢筋和钢筋真正的可靠电气连接,而焊接可能会出现虚焊的情况……求大神们指正!
[
本帖最后由 foreason 于 2013-1-7 17:06 编辑 ]
回复
33楼
关于钢筋焊接,技术要求并不高。技术再烂,随便点点多多少少都能连上。对于专业焊工,完全需焊。基本不可能。还有就是电流要大到熔接钢筋。?不可能的事情。 新手,请赐教。
回复
34楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-6 16:14 编辑
从接地网引到各个LEB的两根引上线也没有
--------16页的图中没有这两根引上线,也没有与插座PE端子的连接线,而设计图纸中往往又会有“局部等电位联结做法参05D501-2图集第16页”这句话!!!
这直接导致该两根扁钢被忽略!!!
那根到插座的线好补,但那两根到接地网的扁钢就不好补了!!!
做那两根扁钢的工程,我还没有见过!!!!!!
所以,欲做好总等电位联结和局部等电位联结,必须设计院结构专业与电气专业密切配合,并也在结构图中提出具体要求!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-8 16:00 编辑 ]
回复
35楼
1.为什么LEB也需要用扁钢与接地网可靠电气连接的理由已经在25楼说了。为什么用两根是为了防止一根扁钢在施工的时候以外弄断了而没人发觉。
2.“设计院结构专业与电气专业密切配合,并也在结构图中提出具体要求!!!”难道施工队在做建筑物基础的时候只看结构图,而不看电气的接地图的么?没有各专业会审的么?
回复
36楼
2.“设计院结构专业与电气专业密切配合,并也在结构图中提出具体要求!!!”难道施工队在做建筑物基础的时候只看结构图,而不看电气的接地图的么?没有各专业会审的么?
--------电气图上根本就没有提以上做法,谁会去做啊???!!!
其原因我在34楼讲过了!!!
不在结构图中反映的话,这些工作又需要在钢筋绑扎阶段完成,电工好去做吗???!!!
主体施工阶段,电工数量往往不足!!!
且与钢筋工相比,电工是弱势群体,钢筋工往往不会让电工去碰他们的钢筋!!!更不会允许在钢筋上焊接了!!!
甚至某些监理也不让在钢筋上焊接!!!
回复
37楼
muyuyao 发表于 2013-1-8 16:43 2.“设计院结构专业与电气专业密切配合,并也在结构图中提出具体要求!!!”难道施工队在做建筑物基础的时 …这个貌似十分有理,我遇到某些施工情况就是这样
回复
38楼
:lol我一般都是从柱内钢筋焊接一25*4扁钢到局部等电位箱
回复
39楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-6 16:15 编辑 muyuyao 发表于 2013-1-8 15:58 从接地网引到各个LEB的两根引上线也没有——–16页的图中没有这两根引上线,也没有与插座PE端子的连接 …电脑机房、电话机房局部等电位盒内要进三根扁钢(两根到接地网的、一根到底板钢筋的)的话,市面上的专用局部等电位盒就不能用了!!!
回复
40楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-6 15:41 编辑 zhu000306 发表于 2013-2-6 14:18 我一般都是从柱内钢筋焊接一25*4扁钢到局部等电位箱卫生间如此引出局部等电位联结扁钢的做法是不符合图集要求的!!!想知道您的柱内钢筋与卫生间底板钢筋是如何联结的???!!!如果没有可靠绑扎(我认为最好是焊接)的话,会严重影响等电位效果!!!
回复
41楼
foreason 发表于 2013-1-7 16:53 呵呵 我说LEB与本层接地网之间的等电位联结不重要是建立在混凝土和瓷砖是绝缘体的前提上的。 如果 …当有大电流时可以将绑扎材料熔化了—-不错,但那是对于防雷引下线;因为雷电的电场强度可以轻易的将绑扎之间的间隙击穿,会出现几十KA到几百KA的雷电流。至于等电位联接,不会产生如此高电压和大电流吧?
回复