请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!我先抛砖引玉,只谈两点!!!一、在做卫生间局部等电位联结时,从底板钢筋引出扁钢的施工至关重要!!! 因为土建施工时,底板钢筋肯定是绑扎,但打混凝土时,所有绑扎在一起的钢筋完全会被混凝土分隔开,仅有扎丝相连!!! 为了保险、安全起见,我要求焊接,大多数施工单位也赞同!!! 可惜在02D501-2图集中找不到依据!!! 02D501-2图集16-18页从底板钢筋

请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!

我先抛砖引玉,只谈两点!!!

一、在做卫生间局部等电位联结时,从底板钢筋引出扁钢的施工至关重要!!!

因为土建施工时,底板钢筋肯定是绑扎,但打混凝土时,所有绑扎在一起的钢筋完全会被混凝土分隔开,仅有扎丝相连!!!

为了保险、安全起见,我要求焊接,大多数施工单位也赞同!!!

可惜在02D501-2图集中找不到依据!!!

02D501-2图集16-18页从底板钢筋 十字交叉点处 引扁钢的 “大黑点”画法,的确看不出 是焊接!!!且“大黑点”的表示法不在第9页的符号说明中!!!

我认为:此处仅仅靠绑扎是完全不可靠的!!!必须借助于焊接!!!不但在底板钢筋十字交叉处不好焊接,而且仅仅点焊一处也是不可靠的!!!

建议:

1、25*4热镀锌扁钢伸入两根平行底板钢筋的下部,在与两根钢筋相交处各做两道计四道焊缝,将就近的、纵横钢筋(两道纵筋、两道横筋)相交的四个十字交叉点点焊,再在这四根筋与其余底板钢筋的十字交叉点绑扎处点焊约8个点!!!

2、当卫生间四面墙中有剪力墙时,底板钢筋与每面剪力墙纵筋至少再焊接两处!!!

二、必须高度重视LEB盒的进货质量

市面上的LEB盒,其内部配件大多不合格,我甚至没见过一个从市场上买来的合格产品!!!

无奈,多年来我一直要求建设单位、监理单位、施工单位严把材料进场关,最好去订做!!!

好坏产品放在一起的话,质量悬殊明显!!!

可惜那只质量较好的盒子市面上买不到,是某房地产公司甲方应我的要求在本地某厂订做的!!!


大家意下如何???!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-8 15:08 编辑 ]

侧视图片.jpg


慕式局部等电位联结做法示意!!!.JPG

74a3f074f2177933e6cf.rar
3.5 MB
立即下载
免费打赏
supermanhe
2013年02月10日 09:28:56
42楼
卫生间局部等电位的做法97SD567图号附注:1地面钢筋网易于与等电位接线联通, 当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联接线(MEB)连同 2 等电位连接线与浴盆 金属地漏 及 卫生间的明装饰件可靠连接。25*4镀锌扁钢。端子板206*25*4 紫铜板螺栓M6*30 请注意MEB是总等电位箱而LEB是卫生间局部等电位分箱。在施工过程中1楼设置MEB然后分别引到本单元卫生间,同时将卫生间的地面钢筋网焊接再分到LEB箱具体的焊接要求都有国家建筑电气安装规范图集。按此施工。当然随着建筑材料的不断更新原有的钢材变成PLC制品给施工带来诸多的不利因素。
回复
muyuyao
2013年02月12日 02:01:52
43楼
1地面钢筋网易于与等电位接线联通, ---------应该是“宜与局部等电位联结母排(LEB排)联通”!!!

当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联接线(MEB)连同
---------不可能与总等电位联结的MEB排联通!!!


2 等电位连接线与浴盆 金属地漏 及 卫生间的明装饰件可靠连接。
---------金属地漏、金属肥皂盒等孤立之物无需进行局部等电位联结!!!
回复
bbcazjl555
2013年09月04日 16:02:58
44楼

感谢分享。谢谢
回复
isaiahwu
2014年05月27日 18:13:04
45楼
讨论的比较激烈,,可见国内建筑电气施工方面存在诸多的不统一,,,设计、施工、监理、、、、还有钢筋工、电气工。。。。
最好有建设单位与设计单位和施工总包单位统一意见后,下发会议纪要等形成书面要求,,,,
回复
一通百顺
2015年01月08日 10:18:21
46楼


感谢分享。谢谢