请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!我先抛砖引玉,只谈两点!!!一、在做卫生间局部等电位联结时,从底板钢筋引出扁钢的施工至关重要!!! 因为土建施工时,底板钢筋肯定是绑扎,但打混凝土时,所有绑扎在一起的钢筋完全会被混凝土分隔开,仅有扎丝相连!!! 为了保险、安全起见,我要求焊接,大多数施工单位也赞同!!! 可惜在02D501-2图集中找不到依据!!! 02D501-2图集16-18页从底板钢筋
我先抛砖引玉,只谈两点!!!
一、在做卫生间局部等电位联结时,从底板钢筋引出扁钢的施工至关重要!!!
因为土建施工时,底板钢筋肯定是绑扎,但打混凝土时,所有绑扎在一起的钢筋完全会被混凝土分隔开,仅有扎丝相连!!!
为了保险、安全起见,我要求焊接,大多数施工单位也赞同!!!
可惜在02D501-2图集中找不到依据!!!
02D501-2图集16-18页从底板钢筋 十字交叉点处 引扁钢的 “大黑点”画法,的确看不出 是焊接!!!且“大黑点”的表示法不在第9页的符号说明中!!!
我认为:此处仅仅靠绑扎是完全不可靠的!!!必须借助于焊接!!!不但在底板钢筋十字交叉处不好焊接,而且仅仅点焊一处也是不可靠的!!!
建议:
1、25*4热镀锌扁钢伸入两根平行底板钢筋的下部,在与两根钢筋相交处各做两道计四道焊缝,将就近的、纵横钢筋(两道纵筋、两道横筋)相交的四个十字交叉点点焊,再在这四根筋与其余底板钢筋的十字交叉点绑扎处点焊约8个点!!!
2、当卫生间四面墙中有剪力墙时,底板钢筋与每面剪力墙纵筋至少再焊接两处!!!
二、必须高度重视LEB盒的进货质量
市面上的LEB盒,其内部配件大多不合格,我甚至没见过一个从市场上买来的合格产品!!!
无奈,多年来我一直要求建设单位、监理单位、施工单位严把材料进场关,最好去订做!!!
好坏产品放在一起的话,质量悬殊明显!!!
可惜那只质量较好的盒子市面上买不到,是某房地产公司甲方应我的要求在本地某厂订做的!!!
大家意下如何???!!!