本人曾经给一个厂房设计了一个吊装钢平台(混凝土梁下吊着一个钢结构平台)。现在已经使用了三个多月了。但是这个甲方属于那种不懂规矩,胡干乱干的企业。我担心他会在这个钢平台区域上方的梁板上增加别的设备。一旦荷载超过承受能力,那破坏会是瞬时完成,还是缓慢进行呢?
本人曾经给一个厂房设计了一个吊装钢平台(混凝土梁下吊着一个钢结构平台)。现在已经使用了三个多月了。但是这个甲方属于那种不懂规矩,胡干乱干的企业。我担心他会在这个钢平台区域上方的梁板上增加别的设备。一旦荷载超过承受能力,那破坏会是瞬时完成,还是缓慢进行呢?
12楼
应为缓慢破坏,因为在设计的时候就是按照适筋梁计算的,只有少筋和超筋是脆性破坏
回复
13楼
荷载较小的时候看配筋率咯 接近超筋梁破坏就会突然一点 接近最小配筋率破坏时候的变形就会大点 但是如果直接加上比极限承载力大很多的荷载那就和配筋率无关咯 都是瞬间坏
回复
14楼
对于钢结构 如果存在稳定问题 也会有脆性破坏发生的
回复
15楼
个人认为梁会不会发生剪切破坏?应该就是瞬间破坏吧
回复
16楼
静载的话,破坏应该是瞬间完成的,超过其承载力,马上达到极限强度,然后就破坏了。。个人见解,呵呵
回复
17楼
混凝土梁只要不是少筋,一般破坏都有一个过程。除非超载很多,超载很多的话,搬上去就破坏了,不用你考虑使用过程中的瞬间破坏。另外使用过程中,可能有动荷载哦,不知道你考虑没有。
回复
18楼
学习学习,谢谢
回复