例:丙类厂房,建筑高度15m,框架三层,长20 m,宽50 m,每层建筑面积为1000㎡,总建筑面积3000㎡。体积V=长×宽×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000㎥按表8.2.2-2,体积小于20000,则室外消火栓用水量取25L/s按表8.4.1,体积大于10000,则室内消火栓用水量取10L/s按表8.6.3,取火灾延续时间为3h单位转换为S,则3h×每小时3600s = 10800s
体积V=长×宽×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000㎥
按表8.2.2-2,体积小于20000,则室外消火栓用水量取25L/s
按表8.4.1,体积大于10000,则室内消火栓用水量取10L/s
按表8.6.3,取火灾延续时间为3h
单位转换为S,则3h×每小时3600s = 10800s
贮水池㎥=(室外消火栓用水量L/s+室内消火栓用水量L/s)×火灾延续时间S÷1000
贮水池㎥=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378㎥
该厂房的贮水池应不小于378㎥。
请问消防水池这样计算对吗?怎么减去市政补水量?有什么公式?