请问:蒸汽管道固定墩怎么设,它距伸缩器多远?
chqiong2005
2007年07月07日 10:54:11
只看楼主

我是学给排水的,刚开始工作.请问各位高手:蒸汽管道固定墩怎么设,它距伸缩器多远或者有什么规定?谢谢!请大家不吝赐教!

我是学给排水的,刚开始工作.请问各位高手:蒸汽管道固定墩怎么设,它距伸缩器多远或者有什么规定?谢谢!请大家不吝赐教!
免费打赏
torlon
2007年07月08日 15:16:23
2楼
固定墩距伸缩器约100~200mm就行。但是另一侧的导向支架是有要求的。第一个导向支架距离伸缩器为四倍管径远,第二个为14倍管径。其它的要按厂家的样本计算了。
回复
zhaohong-2008
2009年06月16日 21:21:06
3楼
请问;热水采暖外网管道直埋波纹补偿器支架离补偿器多远设置合理?
回复