稳压系统气压罐的出入口处需要止回阀么?
hxw7808
hxw7808 Lv.3
2007年07月07日 12:02:41
只看楼主

稳压系统气压罐的出入口处需要止回阀么?最近在深圳一家大型审图公司提出的问题,哪位好心人给个回答?我个人认为提出此问题是 不准确的。

稳压系统气压罐的出入口处需要止回阀么?
最近在深圳一家大型审图公司提出的问题,哪位好心人给个回答?
我个人认为提出此问题是 不准确的。
免费打赏
roverpump
2007年07月07日 15:47:03
2楼
不需要止回阀
回复
visitor
2007年07月07日 16:43:59
3楼
以后不要找这家审图公司看图纸了。
回复
f_jg2003
2007年07月08日 15:23:39
4楼
偶尔有把气压罐当类似水箱处理的,在消防灭火时水不进入气压罐。
不知是不是怕消防泵启动后灭火初期气压罐承压不够。
回复
lugangsijia_9
2007年07月09日 15:11:21
5楼
不需设止回阀,设一安全阀即可,超压即动作
回复
gpechj02
2007年07月10日 15:31:48
6楼

看了你的贴子,考虑的问题真是周全。
回复
小小法师
2007年07月10日 15:35:32
7楼
气压罐的工作压力本身就比消防泵的出水压力高,所以不存在超压的问题,所以不用设止回阀及泄压阀之类的配件。