低压框架断路器壳架上都有接地点,但是好多厂家都不接地,不知道这样对不对,有什么影响,如果做接地的话用多大的铜带比较合适?KYN28-12高压断路器VS1有个滑动接地,有的厂家直接用铜带连接到柜体上,有的连接到柜体的地排上,不知道那种更科学更合适?请朋友们帮忙分析下?谢谢!
低压框架断路器壳架上都有接地点,但是好多厂家都不接地,不知道这样对不对,有什么影响,如果做接地的话用多大的铜带比较合适?
KYN28-12高压断路器VS1有个滑动接地,有的厂家直接用铜带连接到柜体上,有的连接到柜体的地排上,不知道那种更科学更合适?请朋友们帮忙分析下?谢谢!
2楼
一般都是铜带连到接地排上的。
回复
3楼
低压框架断路器壳架上都有接地点,但是好多厂家都不接地,不知道这样对不对,有什么影响,如果做接地的话用多大的铜带比较合适?
一些规范要求是必须接地,在gb7251.1中没明确要求,但是规定了接地电阻的大小。由于之前的大部分柜体都是焊装结构,安装条、梁多是喷粉。现在的大部分柜体采用型材用自攻螺丝固定,所以接地连续性好,在不接接地线的情况下能满足接地电阻的要求,所以有些厂家就没有接接地线。一般做法是用25平方的接地线来接到地排。
KYN28-12高压断路器VS1有个滑动接地,有的厂家直接用铜带连接到柜体上,有的连接到柜体的地排上,不知道那种更科学更合适?请朋友们帮忙分析下?谢谢!
黑猫白猫抓到老鼠就是好猫。
回复
4楼
最好每一个元器件的外壳都接地,不然回路中产生的感应电流对信号产生干扰;
KYN28手车柜断路器外壳基本有两种接地方式,一种是断路器两边接地夹跟导轨连接接地,另一种是底盘车与接地排滑动接地。
回复
5楼
关键是这个铜排选择大小的依据有没有?
回复
6楼
铜排的大小选择是有依据的,详情参考JK-00的相关帖子
回复