现在在控制室要做直流事故照明,像我们办公室那种荧光灯,可以交直流220v都可以供电吗?那种交直流应急照明切换箱有成品吗?有厂家推荐吗?如果没有有原理图吗?求高手解答
现在在控制室要做直流事故照明,像我们办公室那种荧光灯,可以交直流220v都可以供电吗?那种交直流应急照明切换箱有成品吗?有厂家推荐吗?如果没有有原理图吗?求高手解答
免费打赏
无影
2012年11月13日 10:33:13
2楼
EPS啊~~不过控制室的直流系统设计,可能需要参照DL/T 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程。
回复
qq_1439447687294
2015年08月13日 14:36:32
3楼
您好。我们有生产这种应急照明切换箱。逆变式的。我的QQ:469587611。联系方式13280779195.与您一起交流。