在做复合地基(如CFG桩)的基础设计时,其地基承载力是否需要对其特征值进行深度和宽度的修正???既《基规》(GB 50007-2002)公式5.2.4是否对天然地基和复合地基都有效???
在做复合地基(如CFG桩)的基础设计时,其地基承载力是否需要对其特征值进行深度和宽度的修正???
既《基规》(GB 50007-2002)公式5.2.4是否对天然地基和复合地基都有效???
32楼
不管修正不修正,地基承载力应以静载试验为准
回复
33楼
同意8楼的意见。详地基处理规范3.0.4条.
回复
34楼
8 楼说的很好
回复
35楼
个人认为,如考虑深度修正,就应将桩重作为荷载。
回复
36楼
3.0.4 经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定:
1 基础宽度的地基承载力修正系数应取零;
2 基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。
经处理后的地基,当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时,尚应验算下卧层的地基承载力。
对水泥土类桩复合地基尚应根据修正后的复合地基承载力特征值,进行桩身强度验算。
回复
37楼
深度系数为1,宽度不修正
在《建筑地基处理技术规范》上3.0.4条
回复
38楼
复合地基是地基处理,故不能再修正了。
回复
39楼
地基处理规范中对处理后的地基的深宽修正作了规定。宽度不修正,深度修正,但修正系数取1.0
回复
40楼
地基基础处理规范jgj79-2002规定,不修正,考一注结构时专门注在地基设计规范菲页上的
回复
41楼
多看规范!!!!
回复