什么情况系统须加气分,大小怎么选择,望各位不吝赐教。
什么情况系统须加气分,大小怎么选择,望各位不吝赐教。
2楼
低温工况、排管系统最好都装气分。
回复
3楼
为什么,多少度算低温?
回复
4楼
回复
5楼
在氨制冷系统中气液分离器是必不可少的设备。在氟制冷系统中气液分离器可能500吨以上系统安装。
回复
6楼
你们说的系统都是冷冻或冷库吧,空调类的系统比如用四通阀换向的热泵用加吗?
回复
7楼
1、不装气液分离器,也不会对压缩机有多少影响,或者压缩机便宜,坏的几率低,可以不选。
2、系统要求选的要选,比如说压缩机没自带,然后对过热度有一定要求的。
3、系统匹配设计的时候,两器达不到设计要求,或者系统工作点不稳定的情况下,要加。具体来说,就是你的蒸发器出口处制冷剂还没有蒸发完全,那就一定要加。
回复
8楼
基本上就是这样,具体看不同的系统,
只要有用到它的功能,的都需要汽分
回复