跪求支招:悬挑板做的太薄了,请教如何加固?
gaoguoqiang2000
2012年11月13日 11:39:38
只看楼主

之前做的一个工程,阳台一个角做的悬挑板,做成了100mm厚,具体见图,现在发现做的太薄了,请高手赐教如何加固?板已经施工完毕了。

之前做的一个工程,阳台一个角做的悬挑板,做成了100mm厚,具体见图,现在发现做的太薄了,请高手赐教如何加固?板已经施工完毕了。
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
gaoguoqiang2000
2012年11月17日 08:53:42
32楼

现在看来就是钢筋还算可以 勉强算得过去 就是板厚太薄了 挠度有问题啊 你说的方法我问问总工 总之非常感谢
回复
gaoguoqiang2000
2012年11月17日 08:57:34
33楼

非常感谢 一看就知道你经验丰富 的确是方空调的地方 谢谢你的指教~
回复
gaoguoqiang2000
2012年11月17日 08:58:20
34楼
非常感谢大家的帮助,小弟学习了,以后一定小心仔细~
回复
xinrenwang
2012年11月17日 08:59:20
35楼
采取加肋板的形式。个人觉得。
回复
zhulian3211
2012年11月17日 10:13:56
36楼
弯矩最大地方在板的根部,在根部在斜撑或加腋
回复
sean007
2012年11月17日 10:57:37
37楼
就两块,砸了植筋重做最经济可靠了。
回复
shaofengfei
2012年11月17日 11:10:32
38楼
板底增大截面。如果上面的荷载还没有加上去,这很容易,效果也很好
回复
beike84663403
2012年11月17日 19:09:01
39楼
根据我的经验,现在的阳台板上的荷载也要小多了,原来都是按2.5kn,新规范只是将人多的阳台按3.5kn计算,原来的荷载是按照放酸菜缸或煤球等重物,现在的阳台根本不会有这么重的荷载,也就是说,阳台的保险系数还是较大的,在仔细校核一下,相对来说,每家设计院都把悬挑结构都特殊处理,只要施工质量能够保证,应该不会有问题。放心吧
回复
w823761395
2012年11月17日 19:19:40
40楼
你是施工方吧,只有2块板就不如打掉重做,加固问题更多
回复
yanyingchaosxdt
2012年11月17日 21:51:12
41楼
各位同行,大家有谁学过老庄高层网络班,谁有第七课的录音?我近来复习框架跟高层剪力墙的录音,发现缺了点,如果谁有的话给我传一下,先谢谢了啊!
我的qq是1437340963 ,谢谢!
回复

相关推荐