之前做的一个工程,阳台一个角做的悬挑板,做成了100mm厚,具体见图,现在发现做的太薄了,请高手赐教如何加固?板已经施工完毕了。

之前做的一个工程,阳台一个角做的悬挑板,做成了100mm厚,具体见图,现在发现做的太薄了,请高手赐教如何加固?板已经施工完毕了。
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
liveforlove
2012年11月17日 21:56:07
42楼
把它砸了最好
回复
yunzhinan2009
2012年11月17日 21:58:56
43楼
***************************************************
* 板 构 件 计 算 书 *
***************************************************

一、输 入 参 数

<1> 板的基本参数:

板厚(m):0.100 保护层厚(m):0.015 混凝土等级:25 钢筋等级:3

板面恒荷(kN/m*m): 5.00 板面活荷(kN/m*m): 2.50 恒载系数:1.2 活载系数:1.4

本工程采用的计算方法为:有限元法

<2> 边界信息:

边界角点编号 角点X坐标(m) 角点Y坐标(m) 角柱信息 相应边界支撑状况
1 0.000 0.000 无 自由
2 2.100 0.000 无 自由
3 2.100 1.500 无 嵌固
4 0.000 1.500 无 嵌固



(上述数据参见"板计算条件图 ")

二、计 算 结 果 输 出

位 置 弯 矩 配筋或应力 裂缝宽度 垂直位移
(kN-m) (mm2或MPa) (mm) (mm)
第 1跨中点X向 1.39 200. 0.01 1.27
第 1跨中点Y向 -1.33 200. 0.01 1.27
第 2跨中点X向 0.00 200. 0.00 1.27
第 2跨中点Y向 0.00 200. 0.00 1.27

平行于第 1边界跨中 1.17 200. 0.01 1.32
平行于第 2边界跨中 0.58 200. 0.00 1.42
垂直于第 3边界 -8.16 281. 0.16 0.00
垂直于第 4边界 -8.25 284. 0.16 0.00

(计算数据可参见"弯矩配筋(应力)图 ","裂缝宽度图 ",及
"竖向位移图 ")
回复
yxw531
2012年11月17日 22:19:16
44楼
这个东西很麻烦呀。建议加碳纤维吧!
回复
htpeng
2012年11月18日 01:08:03
45楼
粘碳纤维。。。。
回复
gan470859152
2012年11月18日 10:27:04
46楼
学习力
回复
垚森众
2012年11月18日 13:28:25
47楼
地下室那位说得对,钢结构加固吧,简单易行,效果也不错,很多加固公司都能做的。
回复
yimunongtian
2012年11月18日 20:57:04
48楼
挑这么长你也悬挑!还是100mm厚的!从你的图看应该可以做成单向板的。
回复
baibin2010
2012年11月18日 23:16:45
49楼
最简单的办法 在上面植筋 钢筋弯锚的形式 再浇筑一块板
回复
caoshouji
2012年11月19日 09:01:48
50楼
我简单手算了下,配筋够了啊
回复
mini结构师
2012年11月19日 09:26:25
51楼
毕竟跨度不算太大,如果下面梁高有700左右可以用角钢每隔2m定个三角支撑架。
其实你按两边固结,两边自由,再核算下,未必不够。
这种小构件务必要引起注意了。往往伤人的都是这种小构件,雨篷、天沟、建筑造型构架等等。