之前做的一个工程,阳台一个角做的悬挑板,做成了100mm厚,具体见图,现在发现做的太薄了,请高手赐教如何加固?板已经施工完毕了。
之前做的一个工程,阳台一个角做的悬挑板,做成了100mm厚,具体见图,现在发现做的太薄了,请高手赐教如何加固?板已经施工完毕了。
62楼
如果只放空调应该问题不大吧,因为你计算的时候是按1.5挑出计算的,但是实际使用中空调的摆放应该比较靠墙,不会在最不利位置,还有建筑的造型,能不能换轻质材料,减少一点重量。
回复
63楼
已经施工完毕的楼板尽量少增加重量为宜,承受悬挑板的梁的安全储备就会降低。应该先确定梁的承载能力,再决定使用方法。这里建议:
1.板底加厚,聚合物砂浆钢丝网片加固。注意板底接茬处理。
2.板顶植筋,按悬挑叠合板设计。同样注意板面接茬处理,植筋深度要计算准确。可能板顶标高不一样了,但是办法可行。
3.板底化学螺栓植筋固定轻钢结构悬挑梁和封边梁,减少悬挑板的悬挑长度。注意板底要植筋设型钢,否则板的边界条件就完全变了,相当于四边支撑,板底无筋。再就是不要用膨胀螺栓。再不放心的话,上部找个支点,做拉杆(当然条件得允许)。
如此应该可以了,希望对你有所帮助!
回复
64楼
放空调的你怕个niao,不上人屋面每平米50kg,你一个空调就三四十斤,
回复
65楼
板底挂网喷浆加厚是可以的,因为板底是受压区。但支座正是弯矩最大处,要做实。还可以在顶上用碳纤维加固,厚度不增加。但要防止纤维划伤。具体要经过计算。
回复
66楼
加钢梁比较可行
回复
67楼
配筋够,挠度问题不大,荷载较小,可以不管。如果心里过不去,就去现场勘查一下,自己感觉感觉就知道放空调有没有问题了。如果非得加固的话,建议板底加厚,聚合物砂浆钢丝网片加固。注意现场把板根部处理好即可。
回复
68楼
就是增加钢筋,采用后植筋的方法,然后再来点板厚加大,应该就可以了。
回复
69楼
站下面顶着。。。
回复
70楼
粘贴碳纤维不是万能的
回复
71楼
板底加厚,聚合物砂浆钢丝网片加固
才是正解