之前做的一个工程,阳台一个角做的悬挑板,做成了100mm厚,具体见图,现在发现做的太薄了,请高手赐教如何加固?板已经施工完毕了。
之前做的一个工程,阳台一个角做的悬挑板,做成了100mm厚,具体见图,现在发现做的太薄了,请高手赐教如何加固?板已经施工完毕了。
72楼
放心吧,什么事情也没有
回复
73楼
呵呵,你们总工胸有成竹,没问题的,不用担心
回复
74楼
放心吧,什么事情也没有.空调板而已。以后小心一点。结构真不是开玩笑
回复
75楼
如果悬挑板根部梁没砌砖,可在此梁两端剪力墙上植筋做一条梁,然后在做的这条梁上重做一块保险系大的悬挑板,以前板还可以做施工底模板用,:D
回复
76楼
拆了重做。。。。。周围做一圈钢梁。。。。。不是放空调的问题,就说说你这个抗倾覆能过?你们总工也不是个好鸟
回复
77楼
我建议如下:如是配筋满足,变形不满足可采用加叠合板加厚处理,或者直接把根部混凝土敲了,加厚浇灌混凝土这叫挖补加固法。
回复
78楼
学习了
回复
79楼
只能加固形式去做了,验算一下如果配筋少一点点,就黏贴碳纤维布,配筋少得不多不少,那就黏刚板,配钢差得太多直接加截面来加固了
回复