大家都知道,电力系统过电压的情况在6kV及以上电压等级的中高压电网中很常见,有关这方面的资料也多如牛毛。但是380V低压配电系统过电压的案例资料相对较少,尤其220V单相回路过电压的介绍资料就更少,无非就是缺零、操作瞬态过电压方面多见。我曾经遇到过某工厂一个380低压配电网中,存在一种随机性(有时间隔两三月发生一次,有时间隔一年发生一次)、暂时性(几十秒至一、二分钟左右)的单相回路暂时过电压现象。故障发生时,三相线电压正常,而某一单相电压升得很高,起码达到420V以上,甚至把接于220V电源的指示灯换为额定电压380V的也全部同时烧掉!凡是接于此相的单相电气元件基本都被烧坏了,而接于380V线电压的用电设备一个也没烧。故障时间短暂,电压电流等参量根本来不及测量和记录。
总配电房接至工厂受电柜的低压总回路为TN-C方式,工厂受电柜以下为TN-S方式,将其改为TT方式,故障依然不定时发生。
检查工厂内的配电柜接线也无明显缺陷,一个非常奇怪的单相过电压现象!来无踪、去无影,捉摸不定。
我们初步认为是某种原因引发的谐振过电压,究竟何种原因,谐振源在哪里?至今未找到。
请网友们支招。
[
本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-13 15:38 编辑 ]
2楼
别让此帖沉下去!本案绝非捏造哦。
补充情况:
1、总配电所低压侧母线装有无功集中自动补偿装置(采用双向晶闸管无触点分组投切),车间负荷侧(跟受电柜在一起)装有就地无功自动补偿装置(采用接触器分组自动投切)。
2、有一次发生过电压故障时,正巧有一位电工在总配电所内,发现总配电柜上原本是熄灭的几个主断路器的绿色指示灯在作周期性的一亮一灭(周期约3秒),他当即用手机拍下了这个录像。很奇怪,几台主断路器在合闸状态,红色指示灯常亮是正确的,为何绿色分闸指示灯会出现周期性的一亮一灭(220V交流指示灯压根就没装闪光控制电路)?
坐等高手指教。
回复
3楼
变压器什么接线?
回复
4楼
不懂了哦,灵异事件? 低压单相电压升高的真诡异。是不是弧光导致的? 另外用的什么样的测量仪表?据说仪表线圈跟电缆线路也有可能导致谐振过电压。
[
本帖最后由 zhang33762 于 2012-11-13 17:30 编辑 ]
回复
5楼
系统接线示意:(三台变压器均接至同一10kV母线,3B停用,2B、1B运行。2B3B联络开关接通,1B2B联络开关断开。三段400V母线下的馈出接线模式相同)
回复
6楼
哈哈,真是跟灵异差不多了!
车间柜上用的普通电磁式仪表,指示都正常,应该没问题的。
再补充一点:去年车间电工在380V出线上加接了一台380/220V的单相隔离变压器,将曾经烧过的一部分元件(PLC、液压机电磁阀线圈等等)换新后,改接至此单相隔离变压器的220V侧,这次就没被烧了。而没有加装单相隔离变压器的部分元件却又被烧毁了。
该公司10多座这样的车间变电所,结线模式相同,唯独这个所下的这个车间存在这种怪问题。真奇了怪了。
[
本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-13 19:25 编辑 ]
回复
7楼
请核查一下车间里的用电设备都是什么设备?,以及设备操作时序?有可能和用电设备的特性负载有关
回复
8楼
我们也是怀疑终端负荷及其接线有问题,就地无功补偿装置也有可疑。谢谢。
负荷有几台30-75kW的异步电机(液压泵电机)、几台加热炉等等。
回复
9楼
看样子应该是高频谐波导致过电压烧毁的。不是接线的问题,是设备有问题。有故障录波么,从这或许能分出原因
回复
10楼
呵呵,倒有点像是分频(三之一或五分之一工频)谐振。
没有得到故障录波。
回复
11楼
检测一下加热炉的谐波吧,应该是谐振的原因。
回复