大家都知道,电力系统过电压的情况在6kV及以上电压等级的中高压电网中很常见,有关这方面的资料也多如牛毛。但是380V低压配电系统过电压的案例资料相对较少,尤其220V单相回路过电压的介绍资料就更少,无非就是缺零、操作瞬态过电压方面多见。我曾经遇到过某工厂一个380低压配电网中,存在一种随机性(有时间隔两三月发生一次,有时间隔一年发生一次)、暂时性(几十秒至一、二分钟左右)的单相回路暂时过电压现象。故障发生时,三相线电压正常,而某一单相电压升得很高,起码达到420V以上,甚至把接于220V电源的指示灯换为额定电压380V的也全部同时烧掉!凡是接于此相的单相电气元件基本都被烧坏了,而接于380V线电压的用电设备一个也没烧。故障时间短暂,电压电流等参量根本来不及测量和记录。
总配电房接至工厂受电柜的低压总回路为TN-C方式,工厂受电柜以下为TN-S方式,将其改为TT方式,故障依然不定时发生。
检查工厂内的配电柜接线也无明显缺陷,一个非常奇怪的单相过电压现象!来无踪、去无影,捉摸不定。
我们初步认为是某种原因引发的谐振过电压,究竟何种原因,谐振源在哪里?至今未找到。
请网友们支招。