讨论:380V低压配电系统单相回路暂时过电压现象
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年11月13日 12:13:08
只看楼主

大家都知道,电力系统过电压的情况在6kV及以上电压等级的中高压电网中很常见,有关这方面的资料也多如牛毛。但是380V低压配电系统过电压的案例资料相对较少,尤其220V单相回路过电压的介绍资料就更少,无非就是缺零、操作瞬态过电压方面多见。我曾经遇到过某工厂一个380低压配电网中,存在一种随机性(有时间隔两三月发生一次,有时间隔一年发生一次)、暂时性(几十秒至一、二分钟左右)的单相回路暂时过电压现象。故障发生时,三相线电压正常,而某一单相电压升得很高,起码达到420V以上,甚至把接于220V电源的指示灯换为额定电压380V的也全部同时烧掉!凡是接于此相的单相电气元件基本都被烧坏了,而接于380V线电压的用电设备一个也没烧。故障时间短暂,电压电流等参量根本来不及测量和记录。

总配电房接至工厂受电柜的低压总回路为TN-C方式,工厂受电柜以下为TN-S方式,将其改为TT方式,故障依然不定时发生。
检查工厂内的配电柜接线也无明显缺陷,一个非常奇怪的单相过电压现象!来无踪、去无影,捉摸不定。
我们初步认为是某种原因引发的谐振过电压,究竟何种原因,谐振源在哪里?至今未找到。
请网友们支招。

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-13 15:38 编辑 ]
免费打赏
宛龙九八
2012年11月14日 10:10:14
12楼
这里某一相的电压升高指的是每次都是这一相还是每次各相的相电压都升高,另外调查出现过电压前有什么特殊的设备投运或退出
回复
ssqqugamd
2012年11月14日 10:11:08
13楼
在零线接触不良的情况中,三相负荷不平衡时,零点漂移是会出现:线电压平衡,而相电压不平衡的现像(这两种现像就证明:零线接触不良)。相电压高于220伏的那一相负荷烧毁是常见的故障,楼主的问题也正好说明了这种现像,当零线断开时由于三相负荷不平衡使某一相电压上升产生大的零序电流,这电流又将不良接点处发热而从新煤死又暂时恢复了接触,这时供电又正常了。电业局常因大风括断零线给用户包赔所烧毁用电设备的事情。我分析:楼主的情况一定是零线某处接点松动接触不良造成的。
回复
xb452257098
2012年11月14日 10:23:43
14楼
学习,。。。 顶楼上。。。
回复
ruanjian1314
2012年11月14日 11:51:14
15楼
还有这事,学习啦
回复
zhixiansheng
2012年11月14日 13:41:16
16楼
是零线接触不良吧
回复
zsw228
2012年11月14日 13:45:24
17楼
还有没新的,继续学习。。。。
回复
liushibo422
2012年11月14日 16:44:52
18楼
坐等高手,哈哈!!!!
回复
zhj201112
2012年11月14日 17:41:46
19楼
从楼主所述情况同意13#的意见,N线问题最大 
另外两台变压器的N线是不是接在一起在,要是接在一起在,把两台变压器的N分开用一下,看看会是怎么一情况 
要是谐波的话炸柜子的可能性比较高 不会是过电压
仅个人意见 仅供参考
回复
gexing1314
2012年11月14日 20:37:10
20楼
是不是变压器并列运行产生涡流的问题呢!建议你检查一下两台变压器的连接组别是否相同?