讨论:380V低压配电系统单相回路暂时过电压现象
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年11月13日 12:13:08
只看楼主

大家都知道,电力系统过电压的情况在6kV及以上电压等级的中高压电网中很常见,有关这方面的资料也多如牛毛。但是380V低压配电系统过电压的案例资料相对较少,尤其220V单相回路过电压的介绍资料就更少,无非就是缺零、操作瞬态过电压方面多见。我曾经遇到过某工厂一个380低压配电网中,存在一种随机性(有时间隔两三月发生一次,有时间隔一年发生一次)、暂时性(几十秒至一、二分钟左右)的单相回路暂时过电压现象。故障发生时,三相线电压正常,而某一单相电压升得很高,起码达到420V以上,甚至把接于220V电源的指示灯换为额定电压380V的也全部同时烧掉!凡是接于此相的单相电气元件基本都被烧坏了,而接于380V线电压的用电设备一个也没烧。故障时间短暂,电压电流等参量根本来不及测量和记录。

总配电房接至工厂受电柜的低压总回路为TN-C方式,工厂受电柜以下为TN-S方式,将其改为TT方式,故障依然不定时发生。
检查工厂内的配电柜接线也无明显缺陷,一个非常奇怪的单相过电压现象!来无踪、去无影,捉摸不定。
我们初步认为是某种原因引发的谐振过电压,究竟何种原因,谐振源在哪里?至今未找到。
请网友们支招。

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-13 15:38 编辑 ]
免费打赏
zhangzqsshuai
2012年11月14日 23:09:15
22楼
严重同意楼上的 这种现象在现实供电中太常见了 施工中碰到忘接零线的也有发生 零线断开时 其中一相经过其他用电器形成回路.电压接近380V.
回复
啊勇
2012年11月15日 08:48:56
23楼
哈哈查下 二次回路吧! 还有就是 就地补偿误动作!引起的
回复
zero85227194
2012年11月16日 17:19:45
24楼
1b\2b楼主说的分明,联络断开的哦~!
回复
fitman
2012年11月17日 00:50:57
25楼
1、断零是相电压升高的常见原因,但楼主所说现象会自行恢复,那就不怎么可能了;
2、我在处理补偿柜与系统谐振的情况时确实有楼主所说类似的现象,但由于这种情况的重复发生率比较高,相对容易发现。而现在的情况差不多一年才发生一次,那楼主要回想一下发生时系统是否进行了特殊的操作,否则这点就很难说得过去。
回复
糖分加土豆
2012年11月17日 22:46:29
26楼
学习了 个人认为也是谐波,如果零线有问题,不太可能会周期性
回复
jingqianyi
2012年11月18日 11:00:21
27楼
回复
zjh1088
2012年11月18日 18:41:23
28楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。
回复
guzhuyinlong
2012年12月04日 12:49:36
29楼
这个问题很复杂
回复
电气交流
2012年12月04日 13:36:26
30楼
低压侧装设SPD。
回复
tangyu19901008
2012年12月04日 13:53:20
31楼
主断路器是合闸的,为甚麽绿灯会时不时的亮呢。这个问题貌似很复杂,等高手解答