工地上的一些图片请大家多多指教
xxxxiaoxian
2007年07月08日 20:06:18
只看楼主

大家来找茬阿!

大家来找茬阿!

1183896394714.JPG

免费打赏
xxxxiaoxian
2007年07月08日 20:36:21
12楼
12
回复
fujingtx
2007年08月30日 16:31:25
13楼
这个是什么厂?感觉是个纺织厂,是吗?
应该湿度要求大一点是吗?
回复
hubeixp
2007年08月31日 13:14:31
14楼
施工现场比较乱
回复
2006zjyl
2007年09月11日 10:30:49
15楼
天花用的什么东东~~~~~~~~~怎么感觉象砖
回复
highair2006
2007年09月11日 18:10:39
16楼
不懂??? 楼主想要表达的是啥?
但室外机基础制作令人钦佩。
回复
bgr8882001
2007年09月11日 20:36:11
17楼
室外机怎么没有加减震垫呢?而且那样排布的话好象散热有问题的
回复
bgr8882001
2007年09月11日 20:39:28
18楼
7楼的AHU机组的风管连接有些问题,局部的突扩会增加阻力啊,为什么不在上面的时候采用消声弯头呢?而且你的静压箱宽度和长度太小了!估计噪音会很大
回复
yunfeng_shao
2007年09月12日 01:03:46
19楼

同意
回复
llzh2008
2007年09月12日 03:38:43
20楼
1。室外机没加减震垫;
2。室内机出风口突扩噪音大;
3。出风口的消声器长度太短;
4。内藏式风管机的冷凝水不知道为何搞个U型弯,应该向上翻吧,作升程处理;
5。内藏式风管机没采用减震吊架;屋顶式内机也没减震垫;
6。使用的好像是铁皮,看不出是镀锌铁皮,材料腐蚀严重;
7。方形散流器不宜装在厂房设备地下,以防滴水。
8。没看到新风系统
回复
elaine850820
2007年09月12日 16:17:11
21楼
20楼的果真慧眼,我就只看出散热、减振、突扩这几个方面的问题。
回复