屋顶消防水箱的稳压泵根据什么选啊 ?
zhangyungoodboy
2007年07月09日 15:49:52
只看楼主

各位大哥啊屋顶消防水箱的稳压泵型号根据什么选啊 ?消防用水量还是什么?

各位大哥啊
屋顶消防水箱的稳压泵型号根据什么选啊 ?
消防用水量还是什么?
免费打赏
rawotto
2007年07月09日 16:20:14
2楼
我也不知怎么选,每次都乱选的,哈哈!

等哪个高手给点权威的答案!
回复
克铮
2007年07月17日 01:07:46
3楼
是整个系统的稳压水泵?还是仅仅是屋顶消防水箱的稳压水泵?如果是后者,水泵扬程必须保证最不利端即试验消火栓的压力不低于0.3-0.35MPa,流量保证有7-10M的充实水柱。
回复
fzq19760709
2007年07月17日 11:15:25
4楼
满足最不利点的消火栓的压力,就满足整个系统的压力。并不是3楼说的保证最试验消火栓压力。最不利点的消火栓和试验消火栓是2个完全不同的概念。稳压设备(水泵或稳压罐)提供的压力必须保证最不利点的消火栓的静水压力为0.07MPa(建筑高度超过100m的高层建筑,静水压力不应低于0.15MPa)。流量对于消火栓系统不应大于5L/S,D对于喷淋系统不应大于1L/S。
回复
zhangyungoodboy
2007年07月21日 16:09:28
5楼
太感谢了大哥
回复
灬天蝎乄
2007年07月23日 10:54:11
6楼
我也不知道,不过看了上面的回答,有点眉目了
回复
wangjin-170
2007年11月26日 20:45:49
7楼
谢谢
回复

相关推荐