新建工程,电气保护管在楼板面层里敷设合适吗?
河图
河图 Lv.7
2004年10月04日 21:47:21
只看楼主

我在吉林省,我们这都是在结构层内敷设,我们院作的楼板基本都是120厚.最近,结构专业想改成100或110的.但现在楼板内的电气管子太多,除照明,插座回路外,还有电话,有线电视,网络等.我担心楼板会裂.我想,若是在楼板面层内敷设一部分,也许会好一些.不知在其它地区,尤其是南方,各位同行是怎么做的?谢谢!

我在吉林省,我们这都是在结构层内敷设,我们院作的楼板基本都是120厚.最近,结构专业想改成100或110的.
但现在楼板内的电气管子太多,除照明,插座回路外,还有电话,有线电视,网络等.我担心楼板会裂.
我想,若是在楼板面层内敷设一部分,也许会好一些.
不知在其它地区,尤其是南方,各位同行是怎么做的?
谢谢!

免费打赏
dong_0520
2004年10月09日 13:04:52
12楼
我觉得楼板面层里面是不合适的。
但现在电气的管线确实多了好多,尤其在竖井处和户内箱子正下方出线多的地
方。建筑专业为了美观,希望将户内电气(弱电和强电)箱体尽量集中放置,箱
子位置又常在整套住宅的边、角。这样,此处出线少说也有10多根,而且还经常
是同方向的。管线很多图纸表达容易,但施工就麻烦了。对结构安全性的隐患更
是值得引起注意。在整个行业还未引起注意和采取措施的情况下,建议各位朋友
不要忘记提醒结构设计,在箱体下方等出线多的地方,楼板不要太薄。安全问
题,不容马虎。否则一旦出问题,双方都脱不了干系。
我曾在现场见过,那叫一个触目惊心。
回复
dong_0520
2004年10月09日 13:10:41
13楼
不能因为大家都这样,你也这样做。你发现了问题,说明你已经走在了同志们的
前面,要保持吆。
我这里发几张现场的照片,给同志们看看
回复
dong_0520
2004年10月09日 13:22:29
14楼
工地图片
回复
dong_0520
2004年10月09日 13:27:14
15楼
上边这张图片太大了,发张小的试试
回复
dong_0520
2004年10月09日 13:31:42
16楼
工地图片
回复
zengqh312
2004年10月09日 13:31:42
17楼
典型的做法是在地板上面搞一个装修,如加高10-20公分的空层,里面就可以用
来敷设线路了,呵呵!
回复
dong_0520
2004年10月09日 13:34:07
18楼
工地图片
回复
dong_0520
2004年10月09日 13:39:07
19楼
工地图片
回复
大鼻山
2004年10月09日 20:51:48
20楼
从一个侧面表明,我们电气的工程量越来越大。你去看工地上的电线管,密
密麻麻,触目惊心——全是兄弟门一根一根用手画的~!
回复