请各位大师帮忙分析一下,单位的变压器容量1250KVA,因为工厂的设备正在逐渐装配,现在的利用率不到百分30. 电容柜电容容量30千乏X12只.现在的故障现象是电容柜不定期的出现控制部分正常,电容上端热继全跳.
请各位大师帮忙分析一下,单位的变压器容量1250KVA,因为工厂的设备正在逐渐装配,现在的利用率不到百分30. 电容柜电容容量30千乏X12只.现在的故障现象是电容柜不定期的出现控制部分正常,电容上端热继全跳.
2楼
电容容量30千乏.额定电流约:43A.
1.热继整定值是多少?2.电容柜工作环境温度太高.
回复
3楼
电容整定值58A,环境温度35度左右.
回复
4楼
"现在的故障现象是电容柜不定期,"
这句话是什么意思?
回复
5楼
就是没有发现有什么规率性
回复
6楼
是否有谐波存在?
回复
7楼
用电设备基本都是数控车床,另外因为三相220车床较多,变电所内有一套380变220稳压调压变压设备,不知是否会产生偕波
回复
8楼
“现在的故障现象是电容柜不定期,控制部分正常,电容上端热继全跳”
原句:“现在的故障现象是电容柜不定期,”这个句子不完整,应补充一下。如“现在的故障现象是:电容柜不定期地出现控制部分正常,而电容上端热继全跳”。
即然热继全跳,就说明通过它的电流超过了整定值,或是环境温度过高。也不排除热继质量的问题。第一种情况应查明是电压过高还是谐波引起的。第二种可加强通风降温。
回复