万能断路器和塑壳开关的选用?
hnybs2005
hnybs2005 Lv.2
2007年07月09日 22:38:27
来自于断路器
只看楼主

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
免费打赏
yhfdch_88
2008年11月23日 16:53:01
93楼
壳断路器属于A类,也就是只有两段保护功能,只带短路瞬时和过载保护功能;框架式空气断路器(万能式断路器)属于B类,具有三段保护功能,带短路瞬时,短路短延时和过载保护功能,具有选择性。至于哪些场合需要用到塑壳,哪些场合需要用到框架,也得看实际需要,也就是说一个是开关的额定电流大小和分断能力,还有一个是上下级开关的配合。不过现在很多厂家也推出了具有三段保护功能的塑壳断路器,所以在应用中更多的还是一个性价比的问题。
一般变压器前后是万能
低压出线是塑壳哦
你们说是吗
回复
njydhj
2008年12月16日 11:00:12
94楼
额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能式断路器
回复
zichuan86
2009年04月21日 15:42:13
95楼
谢谢大家的积极发言呢 我主要看好 6楼跟16楼的说法 系统而且有依据 呵呵
回复
hytech2004
2009年04月22日 00:51:47
96楼
看用途吧,不要一概而论,建议楼主以后不要起这种类型的贴子,本无标准,何必一定要整个标准出来,瞎用
回复
chenggongzairen
2009年04月22日 08:39:42
97楼
看着都有些模糊 到底谁的回答对啊
回复
gdmmssch
2009年04月22日 16:05:27
98楼
800以上的都应选框架了
回复

相关推荐

APP内打开