万能断路器和塑壳开关的选用?
hnybs2005
hnybs2005 Lv.2
2007年07月09日 22:38:27
来自于断路器
只看楼主

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
免费打赏
duanjiantcl
2007年07月11日 10:09:41
12楼
主要看使用标准的要求而定.如配电级,用塑壳就可以,当然也要多方面综合考虑.
回复
dwqf001
2007年07月11日 14:25:01
13楼
支持6楼说法,顶
回复
fenggaowen
2007年07月11日 14:39:39
14楼
万能式断路器也称框架式断路器,能对配电线路和用电设备实现多种不正常情况下的保护,如过电流、短路、欠电压保护等(选择型)。在操作上可以通过各种传动机构实现手动或自动。此外,还有数量较多的辅助触头,便于实现联锁和对辅助电路的控制。
塑壳式开关的特点是具有安全保护用的塑料外壳,制造上结构紧凑、体积小、重量轻,一般来说,万能式断路器额定电流比塑壳式的要大,多为630A以上,而塑壳式的多为630A以下.
回复
zdsjz101
2007年07月11日 15:15:46
15楼
一般情况下,1000及以下选塑壳的.1000以上的选框架的
回复
xucunyuan119
2007年07月11日 16:04:07
16楼
一般630以上选框架的,但是也有很多时候在800-1250A时,也选用塑壳的,因为相对来说它便宜一些和体积小一点
回复
blwfzn
2007年07月11日 21:35:31
17楼

能配上图片就更好了
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月11日 21:40:17
18楼
800以上
回复
会飞的海豚
2007年07月11日 23:57:01
19楼
同意十六楼的看法,我一般在630A以上原用框架,用塑壳有点勉强了,这主要看你设计的对象是什么。
回复
wyjdlm
2007年07月12日 09:55:24
20楼
2007年07月12日 09:59:37
21楼
正常情况下 考虑寿命 及开关太大人力分合困难时 遵循以下原则(个人经验)
微断1~63
框架63~630
真空 630~6300
回复

相关推荐

APP内打开