万能断路器和塑壳开关的选用?
hnybs2005
hnybs2005 Lv.2
2007年07月09日 22:38:27
来自于断路器
只看楼主

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
免费打赏
爱开车的老何
2007年07月13日 10:13:11
32楼
路过,学习
回复
xiao_long1000
2007年07月13日 11:27:09
33楼
根据用途各系统要求,另外要考虑安全性
回复
dys-wjj
2007年07月13日 11:48:05
34楼


不要小看国产的哦,很多厂家都做到1600A了。
回复
mawenfu1504
2007年07月13日 11:48:50
35楼
交流弧焊机一次线不得超过5米
回复
hpy0513251@co163
2007年07月13日 13:31:28
36楼
塑壳断路器现在2500A的都有了
回复
liuqqqq
2007年07月13日 14:17:06
37楼
也要看采用什么样的柜体安装选择电气元气件,比如在抽屉柜中一般在630A一下实现塑壳式断路器,630A以上大电流采用框架抽出式开关.
回复
dreamshenzhen
2007年07月13日 16:14:54
38楼

也太黑了一点吧,200A就使用万能断路器,一般来说根据电流大小,分断能力,但1600A及以下的最主要的还是看业主和供电局喜欢什么样的,经济承受能力怎么样,因为国产的和国外品牌都可以提供1600A及以下的塑壳断路器,分断能力大多可以达到供电局要求。
回复
wanght2004going
2007年07月13日 16:38:28
39楼
回复
li_ting_zhang
2007年07月13日 16:48:52
40楼
14楼主你很专业
回复
dearmebaby
2007年07月13日 18:17:17
41楼
万能式断路器的规格从200A就有,到3150A不等。主要是大容量,主要用在电网选择,或大的设备。塑壳断路器主要用来作负载保护,也可用于配电线路。
回复

相关推荐