万能断路器和塑壳开关的选用?
hnybs2005
hnybs2005 Lv.2
2007年07月09日 22:38:27
来自于断路器
只看楼主

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
免费打赏
luzibao
2007年07月13日 19:01:15
42楼
万能式断路器额定电流比塑壳式的要大,多为630A以上,而塑壳式的多为630A以下.
回复
zdsjz101
2007年07月14日 11:24:17
43楼
16楼的说法是书上说的,肯定正确
回复
arqi
2007年07月14日 15:17:44
44楼
万能断路器如:DW15-630 200A
回复
xxly
2007年07月14日 15:45:09
45楼
我这用最大的塑壳断路器为630A。一般大于400A我认为就应该选用框架断路器。
回复
yan_jiabin
2007年07月14日 15:47:30
46楼
学了
回复
q778210
2007年07月14日 16:09:37
47楼
由防护等级、和客户要求 一
回复
zry_pig
2007年07月14日 17:46:28
48楼
我们一般是400A以上就用万能断路器(钢铁企业的)
回复
zxy2001_z
2007年07月14日 18:50:51
49楼
我一般800A以上选框架的,但是也有很多时候在800A时,也选用塑壳的
回复
炉火
2007年07月14日 20:30:00
50楼
一般都是630A及以下的用塑壳式的,630A以上都用框架式的!再就还的考虑现场具体情况!同意大部分人的!
回复
blues258
2007年07月14日 23:18:45
51楼

框架式空气断路器的短路延时功能具体在那中情况下能用到啊??????
回复