万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
42楼
万能式断路器额定电流比塑壳式的要大,多为630A以上,而塑壳式的多为630A以下.
回复
43楼
16楼的说法是书上说的,肯定正确
回复
44楼
万能断路器如:DW15-630 200A
回复
45楼
我这用最大的塑壳断路器为630A。一般大于400A我认为就应该选用框架断路器。
回复
46楼
学了
回复
47楼
由防护等级、和客户要求 一
回复
48楼
我们一般是400A以上就用万能断路器(钢铁企业的)
回复
49楼
我一般800A以上选框架的,但是也有很多时候在800A时,也选用塑壳的
回复
50楼
一般都是630A及以下的用塑壳式的,630A以上都用框架式的!再就还的考虑现场具体情况!同意大部分人的!
回复
51楼
框架式空气断路器的短路延时功能具体在那中情况下能用到啊??????
回复