万能断路器和塑壳开关的选用?
hnybs2005
hnybs2005 Lv.2
2007年07月09日 22:38:27
来自于断路器
只看楼主

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
免费打赏
tszdm123
2007年07月15日 08:01:00
52楼
回复
liyuaninfo
2007年07月15日 14:36:18
53楼
塑壳式开关的特点是具有安全保护用的塑料外壳,制造上结构紧凑、体积小、重量轻,
万能式断路器也称框架式断路器,能对配电线路和用电设备实现多种不正常情况下的保护,如过电流、短路、欠电压保护等。在操作上可以通过各种传动机构实现手动或自动
一般来说,万能式断路器额定电流比塑壳式的要大,多为630A以上,而塑壳式的多为630A以下.
正常情况下遵循以下原则( 考虑寿命及场合)
微断1~63
框架63~630
真空 630~6300
回复
gsxiaosong
2007年07月15日 19:41:29
54楼
1. 没有具体规定
2. 看配电的 要求
3. 性价比
回复
hapn2005
2007年07月15日 20:26:20
55楼
我支持6楼、8楼和20楼的分析。
回复
dairucai
2007年07月16日 00:02:30
56楼



这是正确的,塑壳空开和万能式断路器(框架式断路器)有重复的等级,所以要看配电要求,和使用场合,关键是看性价比,当然二者结可的情况下,厂家推荐用当然是贵的
!!!!
回复
xiaotianwuyu
2007年07月16日 01:01:59
57楼
一般都是630A及以下选用塑壳式断路器~~630A以上就会用万能断器了
回复
hudu_2003
2007年07月16日 08:58:56
58楼
630 及以上的。400以上的塑壳断路器采用抽屉式时拉弧能力不足,危险!!!!
回复
edwardamtf
2007年07月16日 10:06:14
59楼
楼主们的解答,使人受益匪浅,谢谢。
回复
chen780427@co163
2007年07月16日 10:13:53
60楼
路过,学习了。


回复
jimyoung2007
2007年07月16日 13:02:20
61楼
引用] 2007-07-12 20:49:12.0 第25楼1