万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
72楼
主要看用途,如果是重要场合的进线柜,考虑到分断能力,要用框架断路器.如果是出线回路,而且不太重要,可以用塑壳.
回复
73楼
ABB的S8能到3200A
回复
74楼
二、 MSB2配电柜 1台
序號 品 名 規 格 單 位 數 量 單价(RMB) 金額(RMB) 備 注
1. 柜体GGD(高*宽*厚) 2200*800*1000 台 1 2,750.00 2,750.00 三洲
2. 柜体GGD(高*宽*厚) 2000*600*1000 台 1 2,600.00 2,600.00
3. 底座 80*800*1000 个 2 200.00 400.00
4. 电流表 ZN96-1200/5A 只 3 30.00 90.00 中南
5. 电压表 ZN96-500V 只 1 30.00 30.00 中南
6. 电压转换开关 LW-39 只 1 68.00 68.00 上海二工
7. 电流互感器 BH-0.66 1200/5A 只 3 60.00 180.00 国产
8. 三相四线电度表 DT58-1.5(6A) 已验 只 1 365.00 365.00 华立
9. 计量互感器 BH-0.66 1200/5A 未验 只 3 60.00 180.00 国产
10. 指示灯(红、黄、兰) AD11-25 220V 只 3 5.00 15.00 合资
11. 合闸/分闸指示灯 只 2 5.00 10.00 合资
12. 合闸/分闸按钮 只 2 6.00 12.00 合资
13. 二次保险 RT14-16/6A 只 6 5.00 30.00 合资
14. 断路器(抽出式) AE1250-SW 1250A 4P 台 1 18,506.40 18,506.40 三菱
15. 分开关 NF800-CEP 800A 3P 台 1 3,195.40 3,195.40 三菱
16. 分开关 NF630-CP 500A 3P 台 2 2,007.20 4,014.40 三菱
17. 分开关 NF250-CW 200A 3P 台 3 523.25 1,569.75 三菱
18. 分开关 NF250-CW 150A 3P 台 1 523.25 523.25 三菱
19. 分开关 NF125-CW 100A 3P 台 3 263.90 791.70 三菱
20. 铜排 KG 102 83.00 8,466.00
21. 盤内五金色帶,零料及配件 式 1 750.00 750.00
22. 盘内组装人工费 式 1 1,100.00 1,100.00
合计为(RMB): 台 1 45,646.90
三、 MSB2-2A配电柜 1台
序號 品 名 規 格 單 位 數 量 單价(RMB) 金額(RMB) 備 注
1. 箱体(挂墙式) 1600*1600*300 台 1 2,800.00 2,800.00 三洲
2. 电流表 ZN48-800/5A 只 3 30.00 90.00 中南
3. 电压表 ZN48-500V 只 1 30.00 30.00 中南
4. 电压转换开关 LW-39 只 1 68.00 68.00 上海二工
6. 电流互感器 BH-0.66 800/5A 只 3 60.00 180.00 国产
7. 指示灯(红、黄、兰) AD11-25 220V 只 3 5.00 15.00 合资
8. 二次保险 RT14-16/6A 只 6 5.00 30.00 合资
9. 总开关 NF800-CEP 800A 3P 台 1 3,195.40 3,195.40 三菱
10. 分开关 NF630-CP 500A 3P 台 2 2,007.20 4,014.40 三菱
11. 分开关 NF250-CW 200A 3P 台 5 523.25 2,616.25 三菱
12. 分开关 NF125-CW 100A 3P 台 3 263.90 791.70 三菱
13. 分开关 NF63CW 63A 台 2 148.20 296.40 三菱
14. 铜排 KG 55 83.00 4,565.00
15. 盤内电线五金色帶,零料及配件 式 1 600.00 600.00
16. 盘内组装人工费 式 1 800.00 800.00
合计为(RMB): 台 1 20,092.15
我们公司配电柜与配电箱是这样选择开关的!
回复
75楼
选用630A的开关,2(3*150+1*70)的电缆
回复
76楼
74楼的资料好!~
只是这些东西太专业了,看不大懂@!@
回复
77楼
回复
78楼
目前基本上配电行业630A就配用万能断路器!
回复
79楼
学习
回复
80楼
谢谢
学习了
回复
81楼
万能式断路器(以下简称断路器)断路器适用于交流50Hz、电压400V、690V;电流至4000A的配电网络中,用来分配电能和供作配电线路及电源设备免受过载、欠电压、短路保护之用。1250A以下的断路器在交流50Hz、电压400V网络中可用来作电动机的过载短路保护,同时在上述条件下也可作为电动机的不频繁起动之用。
1、低压断路器,从它的结构、用途所具有的功能来分,就有万能式(又称框架式,国际上通称ACB)和塑料外壳式[国际上通称MCCB,MCB(小型)]两大类,它们相同的作用是:
(1)在正常情况下,作不频繁合、分电路或起动、停止电动机;
(2)在线路或电动机发生过载、短路或欠电压(电压不足)等故障时,能自动切断电路,予以保护。
根据保护对象的不同,断路器又分为四个类型:
(1)配电保护型──保护电源和电气线路(电线、电缆)和设备;
(2)电动机保护型──专作电动机的不频繁起动,运行中中断,以及在电动机发生过载、短路和欠电压时的保护;
(3)家用和类似家用场所保护型──对照明线路、家用电器等的保护;
(4)剩余电流(漏电)保护型──用来保护人身免受电击危险及防止电气火灾的保护器。
2、我国低压断路器的发展概况
世界上最早的断路器出现于1885年,它是一种刀开关和过电流脱扣器的组合。1905年具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于小型化电脑的普及,又有智能型断路器的问世。
我国解放前几乎没有断路器的制造业,新中国成立后,电器工业有了很大的发展,低压断路器经历了四代的发展过程。
2.1 万能式断路器(ABC)
第一代是仿苏A15,A2050的DW1、DW2型(额定电流200~1500A);第二代是在1958年我国自行设计的DWO基础上更新的DW10系列,其额定电压为AC 380V,DC 440V,额定电流200~4000A;第三代是70年代末开发,80年代初投产的DW15和DWX15(限流型);第四代是90年代初研制成功的DW45智能型万能式断路器。
80年代初、中期,我国相继从日本和德国引进AH和ME型万能式断路器。
DW45系列万能式断路器,具有国际90年代同类产品(ABB公司的F系列,施耐德公司的M系列和日本三菱公司的AE系列)的水平。它具有过载长延时、短路短延时、瞬动的三段保护特性和单相接地故障保护以及保护特性的电流、动作时间可调、显示、试验、热记忆、故障记忆、负载监控、自诊断、MCR(低倍数短路合闸保护)通讯接口等智能化功能。
2.2 塑料外壳式断路器(MCCB配电保护型)
50年代,我国首次研制投产的是仿苏(A3100)的DZ1系列产品(40年代中期水平)。60年代末期,针对DZ1体积过大、短路分断能力偏小等缺陷,对它进行了大刀阔斧的改进,形成了我国自行设计的第一代产品DZ10系列。80年代初又开发了第二代的DZ20系列。与此同时,上海华通开关厂、嘉兴电气控制设备厂,分别从美国西屋公司、日本寺崎电气公司引进具有80年代初水平技术,生产了H系列和TO、TG、TL等系列。进入90年代,又推出了CM1系列(常熟开关厂)、TM30系列(天津低压电器公司)、TG系列的BD、BF型及JXM2型(嘉兴电控厂)、HSM1系列(杭州之江开关厂)、S系列(上海电器科学研究所、杭州之江开关厂、上海华通开关厂等组成的OTT集团)等新型塑壳式断路器。
60~70年代,小规格电流的塑壳断路器有DZ5-10、DZ2-20、DZ5-25、DZ5-50、DZ15-50、DZ15-63等,它们的短路分断能力分别为1~3kA(以上型号至今还未淘汰)。
表2是各型号塑壳式断路器的主要性能对比(以In为250A三极为例)。
2.3 塑料外壳式断路器(MCCB电动机保护型)
对于小型鼠笼型异步电动机(功率在30kW及以下)保护的塑壳式断路器,目前仍流通于市场的有60~70年代我国自行设计、开发的DZ5-20(短路分断能力380V 1.5kA)、DZ15-40、DZ15-63(短路分断能力380V 3kA)和80年代引进国外技术制造的M611.3VE1(有多种附件),M611.3VE1的短路分断能力大抵在380V 3kA左右。
1994~1995年,上海电器科学研究所与嘉兴电气控制设备厂共同开发了DZ35系列电动机保护型塑壳式断路器(型号有DZ35-25和DZ35-63两种)。DZ35-25的额定电流有1、1.6、2.5、4、6.3、10、16、20、25A;DZ35-63的额定电流有:16、20、25、32、40、50、63A等。短路分断能力:DZ35-25有380V 3kA、35kA、50kA(后两种加装限流部件);DZ35-63为380V 3kA;DZ35-25的体积为DZ5-20的43.13%,DZ35-63的体积为DZ15-63的50.7%。DZ35系列断路器带有模块式的辅助触点、分励脱扣器、欠电压脱扣器和断相保护等附件。
功率大于30~315kW电动机保护型断路器,CM1、TM30、HSM1、JXM2和S型均有相应的产品供预选择,它们的短路分断能力分别有400V,15~65(80)kA,可适应于MCC(电动机控制中心)离电源较近回路的电动机保护。
小型塑壳式断路器(MCB)现在也有适应小功率电动机保护的产品,如C45NAD(天津梅兰日兰公司)和PX200CD(嘉兴电控厂)等。
2.4 家用或类似场所用过电流保护断路器
我国最初的家用或类似家用场所用保护器是仿苏(AⅡ-25)的DZ4-25(二极)塑壳断路器,但性能不高,60年代中期国内开发了DZ5系列(二极),70年代开发了DZ15系列(单极、二极)、DZ12系列,70年代末引进德国技术生产了S060系列,80年代初,引进日本技术生产了TH-5SB、TH-5DB(二极插入式)系列,80年代中后期,天津梅兰日兰公司的C45N和嘉兴电控厂引进德国F&G公司的PX200C相继问世,使家用保护断路器上了一个新台阶,C45N、PX200C的短路分断能力均达到4kA(50A及以上)和6kA(40A及以下)。
2.5 剩余电流动作断路器(漏电保护器)
为了保护人身免受电击,我国在50~60年代,在一些电力系统维修厂,生产了电压型漏电保安器。由于它的检测线圈(或检测继电器)串接在变压器中性点与接地极之间,接地极电阻变化无常,造成精度差,此外,检测线圈容量不够,结构简易,防雷效果差,便逐步退出了应用。60年代后期,我国第一台电流动作型电子式漏电保安器诞生(主开关是DZ5-20断路器)。我国首台电流动作型电磁式漏电断路器的型号是DZ5-20L(主开关仍是DZ5-20断路器)。70年代中后期,全国联合设计的新型(DZ15L-40、DZ15L-63)电流动作型电磁式漏电断路器试制成功,其壳架电流有40A、63A两种,额定电流6~63A,漏电动作电流有30mA、50mA、75mA和100mA,是快速型(漏电动作时间≤0.1s),断路器的短路分断能力为380V 3kA和5kA.DZ15L系列是经过国家鉴定的。进入80年代就有DZL16、DZL18、DZL118、DZ12L、DZL33、DZL38和DZ10L等,大部分是电流动作型电子(集成电路)式漏电断路器(带过载、短路保护和不带过载、短路保护),90年代初天津梅兰日兰公司生产了VigiC45EIE(电子式)、VigiC45ELM(电磁式)、VigiNC100等漏电断路器,漏电动作电流IΔn30mA,快速型(Vigi NC100,IΔn有30mA、300mA和500mA几种,快速动作型)。
80年代中期,嘉兴电控厂、遵义长征电器八厂又引进德国F&G公司的技术生产了FIN型(不带过载、短路保护)(In有25A、40A、63A,IΔn有30mA、100mA、300mA和500mA)和FI/LS(带过载、短路保护)(In有2A、4A、6A、10A、20A、25A、32A等,IΔn有30mA、50mA、100mA和300mA)的漏电断路器。
OTT集团,于1999年开发试制了S-L系列剩余电流动作断路器规格有100A、200A(额定电流40、50、63、80、100A和100、125、160、200A),漏电保护原理采用电子与电磁混合型,漏电动作电流有30mA、100mA、300mA三种,动作时间有快速型(≤0.2s)和延时型(最大0.5s),断路器还有过载和短路保护。极限短路分断能力达40kA(400V时),另外还开发了只报警不脱扣型,以适合消除不断电的要求。
回复