万能断路器和塑壳开关的选用?
hnybs2005
hnybs2005 Lv.2
2007年07月09日 22:38:27
来自于断路器
只看楼主

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
免费打赏
pilipalala
2007年07月19日 12:41:42
83楼
针对施耐德公司产品解释一下:
目前施耐德NS系列塑壳最大到3200A(国内只卖到1600A以下),也可配有抽架,使用MT系列ACB的智能脱扣器,已经与ACB区别不大。查阅样本可知,NS630以下为A类断路器,NS630b以上为B类断路器。
关键还是看使用场合,特别是A类断路器为非选择性断路器,没有短时耐受电流的要求,因此一般适合作为馈线断路器使用。对于B类断路器选择性断路器,考虑到多级选择性,有短时耐受电流的要求,适合作为低压系统的进线开关使用,或者一级低压开关柜到二级低压开关柜的大容量馈线。
举例来说,如果变压器为2500kVA,有2路1000A的馈线到二级变电所低压柜,有2个315kW的大功率电动机,其他都是630A以下的馈线,那么:2500kVA的进线需要选择4000A以上ACB,因为需要和下级校验选择性;1000A的2路馈线也需要选择ACB,因为这个馈线和4000A的进线开关需要校验选择性,同时还需要和二级低压柜的馈线具有选择性。而对于315kW的大电机,虽然电流已经超过了630A,但并不需要ACB,只要选择800A的塑壳开关即可,因为对于这个开关,下级是直接负载,没有选择性要求,只需要断路就跳即可。
回复
sctvcdx@co163
2007年07月19日 14:53:02
84楼
框架断路器和塑壳的选择主要看使用场合。一般塑壳开关是A型即它的各种保护是出厂就调整好的。断路器属B型,即它的各种保护特性是可以根据需要随时调整。另外要看使用场合的短路电流,一般框架式的遮断电流较大,而塑壳式较小。当然价格也就不同了。
回复
yxiaofeng07
2007年07月19日 15:17:35
85楼
主回路尽量选用框架式,分支回路选塑壳,也要看成本,塑壳的有些分断能力也很高,可实现三段保护。
回复
gzp-555
2007年07月19日 21:17:29
86楼
空气开关是塑壳断路器的一种吗????????常用空气开关的电流范围是????/
回复
a3p6j8n2
2007年07月20日 10:56:24
87楼
主要看使用标准的要求而定.如配电级,用塑壳就可以,当然也要多方面综合考虑.
回复
yhw_68
2007年07月23日 16:03:47
88楼

根据建筑电气常用数据手册,开关选630A,电缆选用3(2×95)就可以,就是每相用2根95平方电缆。
回复
miaodunyang
2007年07月27日 11:03:10
89楼
谢谢
回复
chenshikun1962
2007年12月28日 12:43:53
90楼
主要根据用途,重要场合的进线柜,考虑到分断能力,要用框架断路器保护设备。如果是出线回路,或临时用电,而且不太重要,可以用塑壳。
回复
kuzhonghu
2008年11月15日 14:21:41
91楼
hehe 学习了
回复
yanxingxue
2008年11月23日 16:01:26
92楼
是看你配电柜的型号了,抽屉的630A以上就选万能的了!
回复

相关推荐