高压柜的二次电缆沟内都是什么线呢
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2012年11月14日 08:25:52
来自于继电保护
只看楼主

求教:高压柜的二次电缆沟内都是什么线呢?二次线路不是都在柜内配的吗?二次沟内的线是柜子之间连锁信号连线走的吗?还有微机测控保护的RS485屏蔽线是在柜内还是二次沟内呀,它是怎么配到外部的呢?求指导。

求教:高压柜的二次电缆沟内都是什么线呢?二次线路不是都在柜内配的吗?二次沟内的线是柜子之间连锁信号连线走的吗?还有微机测控保护的RS485屏蔽线是在柜内还是二次沟内呀,它是怎么配到外部的呢?



求指导。
免费打赏
talentdan
2012年11月21日 09:32:57
22楼
有图纸才能最直观说明
回复
zc_wishly
2012年11月21日 12:48:27
23楼
高压方面还得多学习
回复
ystlplp
2012年11月21日 15:40:45
24楼
专业生产XGN15-12环网柜,XGN15-12断路器柜,KYN28-12中置柜,DFW-12电缆分支箱,SF6全绝缘全密封充气柜等高压设备。李平:15899635794,QQ:1933466690
回复
ystlplp
2012年11月23日 10:45:08
25楼
专业生产XGN15-12环网柜,XGN15-12断路器柜,KYN28-12中置柜,DFW-12电缆分支箱,SF6全绝缘全密封充气柜等高压设备。李平:15899635794,QQ:1933466690
回复
fhm330941939
2012年11月23日 12:24:36
26楼
城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》……
回复
shandongwanglei
2012年11月24日 15:36:19
27楼
恩,大家都说了二次主要是用来采集信息以及显示报警,控制等,断路器的和信号回路包括:控制保护回路,合闸回路,事故信号回路,预告信号回路,隔离开关与断路器闭锁回路等,另外二次回路内宜采用防干扰措施:1电缆敷设时应充分利用自然屏蔽物的屏蔽,2采用铠装铅包电缆或屏蔽电缆,屏蔽层两端接地,3电缆芯线之间的电容充放电的过程,可能导致误动作,应将相应对回路分开,使用不同的电缆中的芯线
回复
shanshuimeijun
2012年11月27日 21:27:15
28楼
学习了,谢谢
回复
afeihust
2012年11月28日 08:28:25
29楼
电缆沟里的线主要是控制电缆和交流,直流电缆,分布在不同的层,具体电缆使用要根据设计,有控制的,有信号的,有测量计量的,交流电缆主要就是照明和加热了,直流电缆就是给设备供直流电的!
回复
tian_white
2012年11月29日 14:42:12
30楼
学习了,
回复
z615739818
2014年02月24日 15:33:58
31楼
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=8021038&pid=32192314
回复

相关推荐