近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)1.空气处理流程如下图
近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)
1.空气处理流程如下图
![1184038599407.GIF](https://fd.co188.com/group1/M04/20/8E/rBBhH11HZCyAZ4E1AABanPtIMJ8735.GIF)
12楼
很好的学习资料
回复
13楼
呵呵,看到除湿论题很亲切。
我是蒙特公司的,大家如有湿度问题请联系我 will-yao@163.com 大家相互交流学习!
回复
14楼
“所以大家设计低湿工况时候,先算算露点,能用5度低温水处理的话就尽量用,节能而且节约成本”
能不能解释一下如何算啊 ?
除湿接触不多,望楼主不吝赐教。
另外 楼主画的图很不错 呵呵
回复
15楼
唉,真是的,很简单的东东,好像发现宝了一样.
回复
16楼
首先,我觉得像21度这个温度,冷冻除湿机因该达不到。
其次,话说过来一分钱一分货,蒙特东西贵但是东西质量也好。
另外,蒙特还是比较早作除湿的,现在好多作转轮除湿的公司
老总不都是从蒙特出来的吗?
现在的转轮进口一般有3个国家,一个瑞典,一个日本,另一个就是印度,这三个国家的轮子价格有较大
的价格差异,所以设备价格有很大差异。还有选的电子元器件是否国产,制冷压缩机是否进口,框架的
使用都直接影响到最后的价格。
我用过不少公司的除湿设备,我只能说一分钱一分货。有比较才有差距。
回复
17楼
不知道楼主湿设备厂家还是施工方?
回复
18楼
我是设计施工方
回复
19楼
呵呵,我不知道这设计是你们设计的,还是蒙特设计的?但是现在这种设计比较简单,我估计目前国外的
除湿公司大多都有一种自己的计算软件,它可以很简单地计算出一系列的参数。不知道13楼的朋友是不是
知道?
另外,如果你的湿度控制在40+-%,我觉得温度没必要那么高,80到90度就可以了。还有如果车间没有排风
的话,没必要取2000新风,1000到1500就可以。这些都是节省能源的办法,你可以试试!
毕竟40%是个比较容易达到的湿度,我不知道你的房间有多高,车间的热负荷有多大,但是我总觉得方案选的
有些过大。
个人意见,欢迎讨论!
回复
20楼
没错,东西是好,但是价格太贵,我公司当时想定蒙特,后来还是选了国内的厂家;
如果是有条件,当然是没有问题
回复
21楼
蒙特的价格,高啊.
回复