针对房间低湿度使用转轮除湿的方案介绍(供大家学习)
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2007年07月10日 11:36:40
只看楼主

近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)1.空气处理流程如下图

近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)
1.空气处理流程如下图

1184038599407.GIF

免费打赏
bluebull
2007年08月05日 15:55:03
22楼
有几个问题不明白:
1. 取消了二次回风,通过除湿机的风量多少?
2. 从控制逻辑上看,送风温度恒定,空调箱的冷水阀,电加热,加湿都是受控于送风温湿度传感器,但是如果室内的冷负荷波动比较大怎么办?是否应该考虑由室内的温度传感器来重置送风温度的设置值?
3. 取消排风机,室内将为正压,是否对实验室的使用有影响?(大部分实验室要求负压)
4. 电加热何用?
回复
大雪漫天
2007年08月07日 14:31:44
23楼

1、风量就是2个回风的总合
2、这个问题我想在方案设定的时候就要算好,一般来说都是以出风的温度作为温度的设定点。
3、这种设备想要达到温湿度的恒定,一般都要对外正压,不是正压,温湿度不容易达到,为什么实验室要负压?难道是核试验?
4、电加热的作用很简单,就是将除湿轮的水分蒸发掉啊!
回复
deathgod007
2007年08月07日 15:33:25
24楼
呵呵,更正一下楼上说的
1.风量是新风2000加上室内回风1000,室内回风阀可以调大些
2.室内我放的是VAISALA的高精度温湿度感应SENSOR。
3.为什么实验室一定要负压,洁净室应该大部分是负压,除非你是研究特殊菌类和有污染的东东的
4.冷水盘管后端的电加热段主要作用是进行温度微调,转轮上的电加热是楼上说的那样
回复
大雪漫天
2007年08月09日 15:45:45
25楼
想问楼上:
2、VAISALA东西不错,但是说的是如何避免车间温度波动较大,难道装两个温度传感器?
3、洁净室当然是负压,前提你这是湿度不太小。一但真的是低露点,负压不好办吧?!而且说得是实验室
回复
wxs0626
2007年09月03日 17:16:09
26楼
我们都做到了:温度16度误差0。5度湿度16-18%,也是用楼主的一样原理。不过我们采用的机组是蒸汽加热。转轮除湿。并采用5-7度冷冻水采用前后表冷方式保证温度,精度要根据房间的产湿量与产热量来确定总送风量,一次回风风量,二次回风风量,新风量。采用西门子控制器与传感器,另外要根据实际运行工况,适当调节PID参数。在我们30万级洁净区对产品干燥效果很好。
回复
wxs0626
2007年09月03日 17:24:02
27楼
新 风 量:2000m3/h 总 风 量:16000m3/h
一次回风: 1000m3/h 二次回风: 13000m3/h
前 冷: 45Kw 后 冷: 55Kw
房间温度:23±1°C 房间湿度:40±3%
房间体积:300m3 系统对房间的除湿能力:17Kg/h 。
建议楼主把新风调到500左右并增大一次回风,减小二次回风。控制精度将更理想。温度精度可控制目标值±0.5°C房间湿度:40±1% 。我们厂区环境温湿度是28-32°C 70-94%都可以做到的。
回复
wxs0626
2007年09月03日 17:28:36
28楼

很容易,我们是在回风管上按装西门子3160传感器。车间温度波动在0.5之间,不过湿度有时会达到4%
回复
hailanghua2002
2007年09月16日 14:52:42
29楼
好东西,写啦
回复
zoulong526
2007年09月17日 15:42:39
30楼
好东西,顶暴他,我无话可说了,......................................................
回复
laiqingwen
2007年10月13日 15:46:28
31楼
在行业内,40%的湿度谈不上低湿,我不知道该方案为什么要选16000m3/h ,53次的换气的确有些浪费!我现在传个我的 方案,请大家指正!