近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)1.空气处理流程如下图
近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)
1.空气处理流程如下图
![1184038599407.GIF](https://fd.co188.com/group1/M04/20/8E/rBBhH11HZCyAZ4E1AABanPtIMJ8735.GIF)
32楼
各状态点参数:
回复
33楼
3)性能计算:
新风表冷冷负荷:Q=GΔi=600×1.2×(116-33.3)/3600=16.5kw
混合表冷冷负荷:Q=GΔi=2600×1.2×(37.7-32.8)/3600=4.2kw
后表冷冷负荷:Q=GΔi=6000×1.2×(39-30.65)/3600=16.7kw
洁净间内允许散湿量:W= GΔd=6000×1.2×(6.6-4.52)=14976g/h
(若散湿量有1700 g/h,那么一次回风可增加到2400 m3/h则混合表冷冷负荷Q=GΔi=3000×1.2×(37.7-32.8)/3600=4.9kw;除湿转轮由550×200改为770×200的就可以了)
4)工艺说明:
a、根据用户情况,选用型号为ZCB550(770)-6000的转轮除湿空调机组,处理风量6000m3/h;转轮处理风量2400(3000)m3/h;新风600m3/h;
b、工艺流程说明:新风600m3/h经初效过滤后,先经新风表冷降温到12℃,与回风2000(2400)m3/h混合,混合后经混合表冷降温到15℃,然后通过转轮进行除湿,再和二次回风3400(3000)m3/h混合后经过后表降温到19℃,最后由风机经管道送入车间。考虑了风机及管道的温升因素,送入车间的空气参数为T≤21℃,RH≤40%,完全满足用户要求。
c、本设计转轮再生加热系统采用蒸汽加热或电加热。转轮再生风取室内空气,再生后湿空气排到室外。
d、本设计制冷方式采用直冷式。用户需配置4匹两台、2匹一台。若采用冷冻水,用户需提供温度≤7℃的冷水,用量约为1.5t/h。
e、本设计电气控制采用信捷PLC,人机界面;主要电气元件为西门子、正泰。
回复
34楼
其他:
回复
35楼
该机组总价在十万以内!应该是个性价比非常合适的方案!欢迎朋友们多提建议!我的EMAIL:laiqingwen1976@163.com
回复
36楼
无锡博靓特空气处理设备有限公司(原无锡市胡埭除湿设备密封件厂)是一家专业生产转轮除湿机、冷冻除湿机、全热交换器、滤清器及净化空调机组的明星企业。公司拥有一支高素质的员工队伍,拥有雄厚的技术与销售力量 , 并不断的通过对员工技术与技能的培训,在生产与工程实践中积累经验,加强对新产品的开发研究,使产品不断推陈出新,以满足广大用户的各种生产需求。我司是同行业中率先依靠自身实力一次通过 ISO9001:2000 认证的企业。
目前公司产品齐全,形成转轮除湿机 BLT 基本型、 BLT(F/L) 恒温恒湿型与 DRD 低露点专用型、带节能设备型等四大系列;全显转轮热交换器系列;新风换气机系列;同时还大量生产高效滤清器及专用恒温恒湿空调机组。系列产品已被广泛应用适用于食品、制药、纺织、化纤、电子、玻璃、造船、化工、橡胶、锂电池生产等各行各业。用户遍及全国,旺旺 ( 大旺 ) 食品、天津顶津(康师傅)、美资爱芬食品(德芙巧克力)、太极集团、丽珠集团、海王集团、华瑞制药、扬子江药业集团、华北制药、洛阳玻璃集团、许昌汽车玻璃总厂、上海双钱载重(橡胶)集团、太原双喜轮胎、杭州朝阳轮胎、邯郸钢铁集团、邯郸光导重工、车王电子、信邦电子、成都顿威金属锂制品有限公司、中海油 & 惠生重工、浙江五洲造船、韩通船舶重工、亚华船舶重工等一大批各行业龙头企业的客户群。 本厂必将以最佳的产品质量、最优的服务、最专业的技术支持与各厂家真诚合作、共创美好未来。
无锡博靓特空气处理设备有限公司
地址:无锡市滨湖区胡埭工业园 邮编:214161
联系人:徐贡波
电话:0510-85582780 15949203673
传真:0510-85580150
网址:
www.BLT800.com
回复
37楼
狂补一下除湿知识 谢谢了
回复
38楼
学习了!好
回复
39楼
laiqingwen 发表于 2007-10-13 15:46 在行业内,40%的湿度谈不上低湿,我不知道该方案为什么要选16000m3/h ,53次的换气的确有些浪费!我现在传个 …你方案用的是直膨机,可以采用7°水?7°水冬天会不会把前表冷冻掉?
回复
40楼
laiqingwen 发表于 2007-10-13 15:47 各状态点参数:E段为什么不处理到12、95%呢?F段怎么出来了34、4.85%这个参数?转轮升温这么厉害?
回复