11kw三相电动机用在管道增压泵中能否全压启动? 我刚设计了一个管道增压泵,是11kw,380v的,设计时没用降压启动,导线选用的是YJV22 6MM2/4C,会有何影响吗?谢谢! 11kw,380v的电机是否一定要减压启动,管道增压泵也是频繁启动的场合,现在电缆已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,还有什么解救的办法?
11kw三相电动机用在管道增压泵中能否全压启动?
我刚设计了一个管道增压泵,是11kw,380v的,设计时没用降压启动,导线选用的是YJV22 6MM2/4C,会有何影响吗?谢谢!
11kw,380v的电机是否一定要减压启动,管道增压泵也是频繁启动的场合,现在电缆已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,还有什么解救的办法?
12楼
根据广州水泵厂的建议,大于15kw的水泵才应采用星三角或自耦降压,管道泵由于
不存在吸水起动等问题,不应该采用降压,当然出于节能的目的,搞变频器是没问题,
业主肯接受即可.
回复
13楼
鼠笼式电动机是否采用降压启动关键看变压器容量来确定,(有具体的经验公式判
断),一般情况下~~~~最好采用降压启动
回复
14楼
是否加变频器要看工艺是否要求
回复
15楼
楼主你正是太有才了
回复
16楼
支持6楼,另外,也让人受益匪浅
回复
17楼
11kw三相电动机用在管道增压泵中---------全压启动!!!没有必要用降压启动!!
回复
18楼
严重支持
我用了2年了的
没问题
回复