30米标高处,做挑4.3米的钢雨蓬,上铺5+5钢化夹胶玻璃,没有拉杆,心里实在没底,计算采用H250~450x180x6x8的钢梁。请高手赐教。
30米标高处,做挑4.3米的钢雨蓬,上铺5+5钢化夹胶玻璃,没有拉杆,心里实在没底,计算采用H250~450x180x6x8的钢梁。请高手赐教。
2楼
需按高层结构规范进行局部风荷载作用验算。
回复
3楼
不好意思,yk-liujj能说明白点吗,谢谢!
回复
4楼
关键是风荷载,看你设计的截面,估计没问题.
回复
5楼
楼主啊不一定是拉杆,可能是压杆,风荷载作用下可能有风吸力,拉杆兼做压杆,这是很多雨篷结构设计的误区,拉杆应该用刚性杆,而不应用拉索等柔性的杆件,连接用焊接,螺栓连接估计还是铰接就没有意义了,当然如果是雨篷自重较大也可用拉杆。这就要靠楼主计算一下了的
回复
6楼
多谢各位的指点。还在个问题是钢梁与砼梁的连接怎么处理,砼梁是300x800的,目前已浇筑好了,没有预埋板。我初步定是在300方向对穿螺栓,前后两块钢板夹住砼梁,不知可否?
回复
7楼
从800方向对穿好点吧,不过以验算为依据
回复