这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。
这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。
32楼
存在诸多瘾患,望楼主思考啊!
我现在也管装修方面,吃亏的事常有啊!
要多学规范
回复
33楼
3楼、11楼违反强制性规范。
另:塑料管必须换成金属管,桥架无跨接软线,合用吊杆等不规范之出太多了。
总结:豆腐渣工程————返工!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
可能跨接线还没来得及接吧
回复
34楼
装修公司能做成这样,算是不错了
回复
35楼
回复
36楼
我再补充一点:电线管弯太多,电气工程施工中尽量距离要短、近。
回复
37楼
25楼说的比较好,但设计上好象也存在问题,线管太多,同一路径回路采用线槽也许更合适.
回复
38楼
吊顶内不能用PVC管,应该用铁管,包裹接线盒,墙体内布管不应集中,管与管中间应留有空隙,墙体内官很多应该预留拉接筋或者预制混凝土墙,灯具安装应该用金属软管
回复
39楼
唉,凑合用吧.吊顶里的PVC不是一家施工队用啊,省钱啊~~~至于管弯太多应该设计有责任.
38楼的同行,基本70-80%预埋管是浪费,对于装修没任何用.都是后来重新开槽埋管的.
回复
40楼
以下是引用lch_0328在2007-07-14 15:57:16.0发表的内容:
3楼、11楼违反强制性规范。
另:塑料管必须换成金属管,桥架无跨接软线,合用吊杆等不规范之出太多了。
总结:豆腐渣工程————返工!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [/
谢谢了
回复
41楼
不是很一般,而是太差劲,简直就是垃圾!!!
回复