这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。
这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。
42楼
看到这种工程不想说了,
回复
43楼
谢谢!
回复
44楼
1.吊顶内敷设最好用电线管(铁管);
2.电线管在吊顶内敷设应用单独吊杆,不能借用吊顶龙骨之吊杆.
3.电线管与桥架连接处应有连接纳子,不能直接戳在里面.
4.桥架没有跨接地线.
5.看3楼的图,桥架出管应做到整齐美观.
6.钢管及支架应做刷防锈漆防腐
7.看11楼的图,竟然存在没有穿管的塑料铜芯线,显然不行.
......
总之,该家安装单位水平太差,估计是做做家装还马马乎乎,做公装显然不合格.
.
回复
45楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
46楼
塑料管必须换成金属管,桥架无跨接软线,合用吊杆等不规范
回复
47楼
话不多说,谢谢!!!!!!!!
回复
48楼
该地区消防部门对吊顶内走塑料管子的意见是什么啊?
回复
49楼
该地区消防部门对吊顶内走塑料管子的意见是什么啊?
回复
50楼
为什么吊顶内不能用PVC管?有强规吗?PVC管走的不是消防负荷回路。桥架有跨接线,你没有看清楚啊。电线管直径20及以下,可以合用吊顶支架,施工验收规范有的。我看后觉得一个是设计的不合理,第二干活有点粗,倒是不至于全部返工拆除。
回复
51楼
桥架跨接线在15楼有显示
回复