求此接线方式为何系统
kisshuling
kisshuling Lv.2
2007年07月11日 11:15:19
只看楼主

中性点直接接地PE经铁芯端子后接地

中性点直接接地
PE经铁芯端子后接地
免费打赏
kisshuling
2007年07月11日 11:16:46
2楼
妈的变压器烧了
厂家说我们接线有错误
谁给个解释小第很迷茫
回复
kisshuling
2007年07月11日 11:22:46
3楼
是不是TN-S 供电系统啊
急死了啊
回复
graygloom
2007年07月12日 14:29:35
4楼
保护接地分为三种形式:即IT系统、TT系统、TN系统。
1.IT系统就是电源中性点不接地、用电设备外露可导电部分直接接地的系统。此系统用于对供电连续性要求较高的配电系统或对电击防护要求较高的场所。
2.TT系统就是电源中性点直接接地、用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫工作接地,而外露可导电部分的接地叫做保护接地。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。此系统在我国主要用于城市公共配电网和农网。
3.TN系统即电源中性点直接接地、设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。TN系统又分三种形式:TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统。
1)TN-S系统就是中性点直接接地,用电设备外露可导电部分通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地体,此系统N线与PE线在系统中性点分开后,不能再有任何电气连接。该系统安全可靠性高,适用于宾馆、医院、多层厂房等具有较多携带式或移动式单相用电设备场所。
2)TN-C系统是将PE线和N线的功能综合起来,由一根PEN线(保护中性线)的导体来同时承担两者的功能,在用电设备处,PEN线即连接到负荷中性点上,又连接到设备外露的可导电部分。
3)TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统的结合形式,电源出来的一段采用TN-C系统,在用电负荷附近某一点处将PEN线再分成单独的N线和PE线,从这一点开始,系统相当于TN-S系统。该系统适用于具有自用配电变压器,而配电系统末端环境条件较差或有精密电子设备的低压电网中。一般采用此系统时,都要做重复接地,即在系统由TN-C变成TN-S处,将PEN线再次接地,以提高系统的安全性能。
回复
ccc.99
2007年07月12日 16:25:42
5楼


变压器烧了和工作方式有关戏吗
回复
kisshuling
2007年07月23日 14:06:31
6楼
嘿嘿烧掉一台厂家换了又烧了厂家也很郁闷
又答应给我换了
回复
lingxuct
2007年07月23日 14:48:03
7楼

叫他们多拉一台来,烧掉时一台运行另一台检修!
回复
wxdchgs
2007年07月25日 12:29:16
8楼

是空载送电就烧,还是带负荷烧的?
回复

相关推荐

APP内打开