再更换完压力传感器之后,还用校正吗。怎么校正,在换完油压传感器之后,还是出现传感器异常报警。过段时间就没事了。请问是怎么回事
再更换完压力传感器之后,还用校正吗。怎么校正,在换完油压传感器之后,还是出现传感器异常报警。过段时间就没事了。请问是怎么回事
免费打赏
zllkm
2007年07月12日 23:22:29
2楼
如果压力传感器是塑封的要选好测试范围,如果是可调的要调试好,可以接在减压的氮气上调试.油过滤器滤芯有没有问题啊.
回复
ruyilyf
2007年07月13日 07:56:02
3楼
2楼说的很对,压力传感器需要测试其范围,是不是其测试范围没有调整好呢??