对于漏电保护器分级保护,上级的剩余动作电流应该是下级的多少倍? 出自哪本规范?谢谢
对于漏电保护器分级保护,上级的剩余动作电流应该是下级的多少倍? 出自哪本规范?谢谢
2楼
在低压配电设计规范《GB50054》的6.4.3条,提到:剩余电流保护器,动作电流不应大于300ma,而在民用建筑电气设计规范《JGJ16》的7.7.10条,提到:接地故障电流的额定剩余电流动作值不应超过500ma。
应该服从哪条规范?
回复
3楼
上级的剩余动作电流应该是下级的 3 倍,这个貌似有人发过帖了,不过不知道是出自哪本规范,想请问一下
回复
4楼
优先符合国标要求啊
回复
5楼
----不是固定值!!!
取决于建筑规模!!!
JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范的条文解释中可找到答案!!!
回复
6楼
上下级保护时间差不大于0.2S
回复
7楼
这个要取决于电缆截面和长度,有估算公式的。