每栋楼的住宅电源总进线处是否要设总开关?
dshilunls
dshilunls Lv.4
2004年10月08日 09:44:24
只看楼主

我在做的一个多层小区。每栋楼用电均有小区变配电房引来。我想请问在每栋楼的住宅电源总进线处是否要设总开关,如何设?(下图中哪个正确?谢谢)

我在做的一个多层小区。每栋楼用电均有小区变配电房引来。我想请问在每栋楼的住宅电源总进线处是否要设总开关,如何设?(下图中哪个正确?谢谢)

20041081097199863368.gif

免费打赏
dong_0520
2004年10月08日 10:01:32
2楼
是应该设。有隔离开关的方案更方便,也更合理。
回复
城市边缘
2004年10月08日 10:39:55
3楼
如果单体建筑离小区变配电房不是特别近,一般都要设置总开关,用TN-C-S系
统,我用3P开关。
回复
dshilunls
2004年10月08日 11:29:17
4楼
请教“城市边缘”:只有一个出线回路,可不设隔离开关吗?
(如果真要断该回路检修,取消隔离开关后也可在低压配电室里断开该回路啊,
毕竟很少检修。)
回复
城市边缘
2004年10月08日 11:43:15
5楼
隔离开关的作用是为了检修的时候确切的使检修线路和电源隔离开来,保证检修
人员的安全。和出线回路的数量没有关系,而是和上级开关的距离有关,如果太
远了,为了方便就需要设置。当然每个开关都有隔离功能最好,安全第一嘛,现
在有些断路器已经具备隔离功能,甚至有的微型断路器也有隔离功能。
回复
dshilunls
2004年10月08日 11:50:02
6楼
多谢各位!
回复

相关推荐

APP内打开