防排烟求助,请大侠指点
sword9331
sword9331 Lv.2
2007年07月11日 17:36:36
来自于通风排烟
只看楼主

有一地上11层,地下1层戊类库房住宅,库房设窗井。地下与地上共用楼梯间,用防火门分隔。按规范楼梯间可设为封闭楼梯间,那么地下楼梯间需要设置外窗自然排烟吗,地上楼梯间均开外窗,无加压送风井。请大侠指点!

有一地上11层,地下1层戊类库房住宅,库房设窗井。地下与地上共用楼梯间,用防火门分隔。按规范楼梯间可设为封闭楼梯间,那么地下楼梯间需要设置外窗自然排烟吗,地上楼梯间均开外窗,无加压送风井。请大侠指点!
免费打赏
toplhc
2007年07月12日 16:45:38
2楼
建筑专业根据实际情况来决定地下室是否设置防烟楼梯间

如果有前室,则为防烟楼梯间,设加压送风;若无前室,则为封闭楼梯间,不设加压送风
回复
cosine_yu
2007年07月13日 10:25:45
3楼
若无前室,则为封闭楼梯间,不设加压送风??
那不设置的前提是不是要有外窗啊
回复
sword9331
2007年07月13日 11:46:55
4楼
同3楼,地下封闭楼梯间不设加压送风,是否要开窗井
回复
cosine_yu
2007年07月13日 16:29:40
5楼
我在想一个问题,地下室开窗面积是不是要符合5层大于2平呢,如果就一层,那不是一层开窗要2平了,很困难啊
回复

相关推荐